编辑: f19970615123fa | 2016-07-19 |
2 Fluke Corporation 能源节约为 HVAC 升级提供了成分的理由 ASHRAE
55 和61 创造舒适、价格实惠的室内环境的指导原则 ASHRAE 标准 55"适合人类居住的热环境条件"介绍了 如何创造令 80% 大楼居民满意的室内环境. 通过六个 组合因素来实现这一标准:空气温度、辐射温度、 风速、湿度、代谢率和服装保暖性. 同样,ASHRAE 标准 62"达到可接受室内空气质量 标准的通风"列出了居民可接受的最低通风率和控制质 量参数. 还介绍了如何使用通风来控制空气污染. 这两个标准共同提供了一组阈值,供您对照它比较客 户系统. 朝ASHRAE 的方向进行优化,便可能会改善 空气舒适度和能源使用情况. 可以执行电能质量测量. Fluke
1735 可下载到 PC,并随软件一起 提供,用于创建报告. 更多精明的承包商 "使用电能记录仪,承包商或工程 部执行和测量大楼、工厂或工业设 施内单个元件的耗电量就变得很容 易."Klingler 说道. "当您开 始查看个人组件时,它可让您在控 制策略方面进行思考:我如何可以 控制这套设备来减少能耗? 花费 的成本是多少?我能采取哪些措施 来节约成本?" 除测量耗电量外,如Klingler 在这所法学院所做的操作,Fluke
1735 还可以测量和记录电压、 电流、频率、波形、谐波和电源 异常. "对于保养和维修,这是 一个故障排除工具."Klingler 说, "作为承包商,我想将它用作 诊断工具,在这方面对我是有价值 的,因为它可被视为一个耗电量测 试工具. 在两个方面我都可以使 用它." 冷却塔 热交换器 负载 水池加热器 (可选) CWP CHWP 蒸发器 Comp. 冷凝器 图1. 建议采用带换热器的新系统 . 优化 HVAC 系统的小诀窍 1. 测量气流 使用管道穿越测量气压、流速和流量. 如果气压 太高和/或气流太低,请检查线圈、风扇和过滤器 是否有污物而阻塞了系统. 2. 检查通风情况 许多建筑物要么通风不良(室内空气质量差), 要么通风条件过好(昂贵). 重新调整 ASHRAE 标准. 3. 添加 VFD 变风量系统使用变频器 (VFD) 更高效地调节发 动机和水泵. 前期安装成本是为了换得长期的能 源节约.