编辑: yyy888555 | 2016-08-19 |
本文档主要指导用户完成基本的安装配线、参数设定、故障诊断和排除及日常 维护相关注意事项.产品在出厂前均有严格的检测,如发现产品有损坏、型号不匹 配、缺少附件等异常情况,请及时与经销商或厂家联系. 危险 安装操作本产品之前,请仔细阅读并理解本指南.本产品需 要专业的电气工程人员进行安装、调试、检修及保养. 禁止带电作业,否则有触电或火灾的危险. 断电后充电指示灯彻底熄灭或确认正负母线电压在 36V 以下才能进行检修,否 则主回路电解电容的残余电压有可能造成人员触伤害. 伺服驱动器通电时,不能插拔内部的接插件,否则可能造成人员触伤害. 伺服驱动器器必须正确接地. 禁止私自拆卸、更换变频器内部零件及连线,否则会有触电或炸的危险.
2 SD500 机型列表 型号 额定功率 额定电流 制动电阻推荐功率 制动电阻推荐阻值 SD500-7R5G-4TB 7.5KW 17A 0.8KW 75Ω SD500-011G-4TB 11KW 25A 1KW 50Ω SD500-015G-4TB 15KW 32A 1.5KW 40Ω SD500-018G-4TB 18.5KW 37A 4KW 30Ω SD500-022G-4TB 22KW 45A 4KW 30Ω SD500-030G-4TB 30KW 60A 6KW 20Ω SD500-037G-4TB 37KW 75A 9KW 16Ω SD500-045G-4TB 45KW 90A 9KW 13.6Ω SD500-055G-4TB 55KW 110A 12KW 10Ω SD500-075G-4TB 75KW 152A 18KW 6.8Ω SD500-090G-4T 90KW 176A 18KW 6.5Ω SD500-110G-4T 110KW 210A 18KW 6.5Ω SD500-132G-4T 132KW 253A 24KW 5Ω SD500-160G-4T 160KW 304A 36KW 3.5Ω
3 SD500 系列伺服驱动器外形尺寸
147 225
365 208.8 353.21 产品型号 外形尺寸 安装尺寸 W (mm) H (mm) D (mm) W1 (mm) H1 (mm) 安装孔径 (mm) SD500-7R5G-4TB
225 365
209 147
353 Φ7 SD500-011G-4TB SD500-015G-4TB SD500-018G-4TB SD500-022G-4TB
253 425
222 150
413 Φ7 SD500-030G-4TB SD500-037G-4TB
270 555
267 170
541 Φ7 SD500-045G-4TB SD500-055G-4TB SD500-075G-4TB SD500-090G-4T
325 680
375 190
660 Φ10 SD500-110G-4T SD500-132G-4T
500 890
408 360
850 Φ12 SD500-160G-4T W1 W D H1 H
4 键盘按键说明 按键 按键名称 说明 PRG 编程 一级菜单进入或退出:按下该键,进入功能码编辑状态,再次按下 编程键,返回上次状态 DATA 进入/数据 确认 进入下一级菜单或数据确认 递增 数据或功能的递增 递减 数据或功能的递减 移位 在修改参数时,用来选择数据位 在停机或运行显示界面下,可以用来循环选择显示参数 RUN 运行 在操作面板控制方式下,用于运行操作 STOP 停机/复位 运行状态时,按下此键可用于停止运行操作;
在故障状态时,可用来复 位操作 JOG 快捷/点动 按着不放,点动运行,放开回到点动前状态
5 基本配线图 交流接触器 交流电抗器 三相电 源输入 MCCB 继电器输出2 继电器输出1 SD500 - 外接制动电阻 W V U X7 X5 X6 X4 X3 X2 X1 T S R + PB 压力指令 0-10V输入 GND AI2 AI3- +13V Y2 AO2 BRC TB X8 AO1 TC TA BRA 接点容量:
250 AC 1A 30V DC 1A PLC P24 COM
1 2
3 I(电流) V(电压) AI1
1 2
3 I(电流) V(电压) AI2
1 2
3 I(电流) V(电压) AO1
1 2
3 I(电流) V(电压) AO2 E E E 控制回路 主回路 M 屏蔽电缆 AI1 AI3+ GND 流量指令 0-10V输入 CGND CANH CANL +485- P24 Y1 GND L1+ L1- SIN+ SIN- COS+ COS- EXC+ EXC- 压力 传感 器E双绞屏蔽电缆 电机 编码 器 电机 热敏 电阻 KTY+ KTY- SIN+ SIN- COS+ COS- EXC+ EXC- 油泵使能 PID控制切换 故障复位 多阀联动分流控制1 多阀联动分流控制2 输入公共端 开路集电极输出1 开路集电极输出2