编辑: 怪只怪这光太美 2016-09-28
Symmetra? PX >

适用于小型数据中心或高密度区 域,业界领先的效率、可用性和 性能,按需规划、模块化、可升 级的三相电源保护解决方案 >

电源,电池和电源分配集成在一个机柜中 >

模块化,可升级,无需被动停机 >

高效率双变换技术,效率可达95% >

高密度设计 >

总体拥有成本低 >

1.

0 输出功率因数(kW=kVA) >

基于机柜设计,灵活美观 >

无需后部访问 >

长寿命电池(5-8年) Symmetra? PX 选件/附件 用于延长运行时间的电池柜 为了延长负载的后备时间,您可以增加可选的用于延长运行时间 的电池柜,Symmetra PX 48最多可连接4个电池柜,在48KW负载 的情况下可提供102分钟的供电. 电源分配 随着需求增长扩展势在必行,这时您无需停机便可增 加断路器.断路器模块插接至 touch-safe 背板, 可免除用户受到电伤害的危险.电源分配系统通过输 出计量、分支电流/电路监控和自动侦测功能,大大 简化了供电管理.多种额定功率和线缆长度型号确保 从低到高不同功率的兼容性和安装的便利性. 管理卡 两个智能插槽的位置,通过选择以下APC管理卡来扩展UPS的监控能力: >

网络管理卡:已经标配了一块网络管理卡;

通过网络管理卡用户可通过网络监测 和控制UPS,根据需要,您可以选择安装第二块管理卡作为冗余配置. >

干接点/环境管理卡:通过采用外部设备,例如传感器,监控UPS的状态和环境. >

楼宇系统管理 (Modbus/Jbus) 卡:实现通过楼宇管理系统来监测UPS. InfraStruXure中央管理器 厂家独立,可扩展的监控系统 开放式体系结构 可扩展到4025个设备 容量规划和资产管理 超级服务计划包 综合服务包,为客户提供安全无忧的系统维护 下一个工作日或更加快捷的现场响应 预防性维护服务 远程监控服务 行级制冷 适用于高密度机柜或区域的高效节能制冷系统 智能控制 紧靠热源的制冷 可选气流遏制系统 提升系统性能可附加的其它APC产品 UPS柜体最大容量(个) CE, UL1778, EN/IEC62040-1-1, EN/IEC/UL60950-1, EN50091-2 / IEC62040-2 (class A), FCC15A, EN/IEC62040-3 相符性 858kg 运输重量

6 断路器模块 340-477V 电压范围(满载)

3 16kW 功率模块

1991 x

600 x 1070mm 最大尺寸(高x宽x深)

4 电池模块 796kg 净重 机械 ≥94% 在25% -100%负载下;

≥90% 在15% -34% 负载下 电池运行 ≥95% 在35% -100% 负载下;

≥90%在15% -34%负载下 正常运行 效率 从0.5超前到0.5滞后,无任何降容 负载功率因数 0至100%的线性负载时为<

2%,非线性满负载时为<

6% 根据IEC/EN62040-3 电压失真度(V thd ) 150%持续

60 秒,125% 持续10 分钟,100% 长时间持续 过载 (正常和蓄电池运行) 可编程为0.25,0.5,1,2,4,6Hz/sec 同步转换速率 50/60Hz 旁路同步,50/60Hz +/-0.1% 自由运行 频率调节 无限制 最长蓄电池运行时间 380V时73A;

400V 时69A;

415V 时67A 输出电流 (额定) 380V / 400V / 415V L-L 电压 (额定) 3条相线 + 中线 + 地线 电网系统 48kW 额定功率 输出 380V 时84.4A;

400V 时80.2A;

415V 时77.3A 最大过载输入电流 380V时73A;

400V 时69A;

415V 时67A 额定输入电流 +/-0.1Hz,+/-3Hz, +/-10Hz (用户可选) 频率 (范围) 50/60Hz 频率 (额定) +/-10% (以所选电压为基准) 电压 (范围) 380V / 400V / 415V 电压 (额定) 3条相线 + 中线 + 地线 电网系统 旁路输入 (旁路运行) 回授接触器 保护 30kA 最大输入短路水平 380V / 400V / 415V时98.3A 输入电流限值 380V时84.4A,400V时80.2A,或415V时77.3A 最大输入电流(额定 Vin, 10% 充电蓄电池) 380V 时77A,400V 时73A ,或415V时70A 额定输入电流 <

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)