编辑: 怪只怪这光太美 2016-09-28

9 9

8 7

6 4

3 2

1 5

8 7

6 4

3 2

1 5 特点和收益 Symmetra? PX 高密度、高效率、可扩展、模块化UPS 独立机构T?V验证 双电源输入/输出 可通过上进线或下进线方式,连接至2个独立的电源输入,以提高可用性. 模块化电源分配 按需配置的模块化电源分配解决方案可以满足您不断变化的需求,而无需被迫关 机.可监测断路器位置,输出计量和分支电流/电路监测,大大简化电源管理. 高效率 (95%) 功率模块 C 即使在30%负载下 独立机构T?V证实,采用高效率双变换技术的功率模块在为您的数据中心提供 最佳电源保护的同时,可以有效降低供电及制冷成本,节约开支. LCD显示界面 提供清晰的报警、状态数据和系统配置选项等文本总揽信息. 主智能模块和备份智能模块 作为主智能模块的备份,确保您的系统实现最大的可用性. 网络管理卡 提供UPS状态和事件通知.两个智能插槽位置支持干接点,用于环境监控、楼 宇管理系统 (Modbus/Jbus)及附加的网络管理卡. 内置静态旁路开关 可热拔插的静态旁路开关可使UPS在严重过载或故障的情况下,采用不断电的 方式将负载切换至市电供电,即使在过载125%情况下也能确保数据中心继续 运行. 热拔插长寿命电池模块 并联连接可提高可用性.热拔插电池模块采用先进的电池监控和温度补偿充电 技术,大大延长电池寿命.由此电池预期寿命可达5-8年,降低系统生命周期 成本(TCO),同时热拔插功能可降低更换成本和平均修复时间(MTTR).附加的 电池柜可支持更长的运行时间. 高密度紧凑设计 无需后部访问的多功能合一解决方案,大大提高您为这款节省空间的UPS选择放置位置的灵活性,您 可以将Symmetra PX 48kW安装在任何位置,甚至靠墙摆放,这样可以留出更多的空间用于IT设备. 模块化,可扩展 >

可从16kW扩展到48kW >

一次安装服务 >

模块化组件便于今后随着负载的增加而扩展 >

N+1冗余最高可达32kW >

集成的模块化电源分配 >

可热拔插的功率、电池和断路器模块 >

所有组件均基于NetShelter SX机柜设计 (1991 x

600 x 1070mm 高x宽x深) 全面的服务 >

保修服务 -1年保修,下一工作日响应,包括配件、人工和差旅.在许多地区可提供8小时或4小时响应升级服务. >

开机服务 每台Symmetra PX

48 UPS都标配了免费的5x8开机服务以确保最佳的性能.开机服务包含在工厂保修之 中是必需的服务.作为选项,您可以升级到7x24服务. >

预防性维护服务 对您的系统进行检查以确保最佳的性能.5x8服务为标准服务,作为选项,可以升级为7x24服务. >

安装服务 APC 授权的服务人员派往您的现场以确认Symmetra PX正确安装. >

现场服务 4小时,第二天或者下一个工作日响应时间可选,经厂家培训的技术人员将到达您的现场对系统进行诊断 或维修. >

项目管理 按时并在预算内完成您的数据中心项目. 电能效率 在30%负载下,效率可达95%.Symmetra PX 48kW 有助降低供电和制冷成本,大大 降低整个机房的总体拥有成本. 高密度,配置灵活 >

单个机柜设计,同类产品最高的功率密度. >

高达48KW只占用0.642平方米的空间(包括电池),节 省宝贵的数据中心空间. >

集供电、电池和电源分配为一体,最大化方案密度, 减少占地空间 >

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题