编辑: 此身滑稽 | 2016-10-23 |
7 PCIeCANFD-200U/100U 安装完成后,弹出窗口显示 正在完成 ,点击【完成】按钮完成安装,如图 3.3 所示. 图3.3 驱动程序安装完成 驱动安装完成后,如果 PCIeCANFD 接口卡没有问题则在设备管理器中会显示 ,代表驱动程序正确安装且检测到有 PCIeCANFD 接口卡插 入.此时 CANFD 卡与 PC 已经完成连接,可以使用上位机软件收发 CAN(FD)报文.上 位机软件推荐使用致远电子开发的 ZCANPRO, 用户也可以通过提供的二次开发函数库开发 自己的上位机软件. PCIeCANFD 系列 CANFD 接口卡 产品用户手册 ?2019 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd..
8 PCIeCANFD-200U/100U 4. 检查和维护 PCIeCANFD接口卡的主要电气部件都是半导体元件,尽管它有很长的寿命,但在不正 确环境下也可能加速老化.应该进行定期检查,以保证保持所要求的条件.推荐每6月到一 年,至少检查一次.在不利的环境条件下,应该进行更频繁的检查. 如果在维护过程中遇到问题,请阅读下表4.1的内容,以便找到问题的可能的原因.如 果仍无法解决问题,请联系广州致远电子有限公司. 表4.1 检查与维护 序号 项目 检查 标准 行动
1 电源供应 检查电脑电压波动 PCIe 卡槽供电 12V±8% 检查电脑电源.采取必 要措施使电压波动在 范围之内
2 周围环境 检查周围环境温度(包括封 闭环境的内部温度) 0° C ~ +80° C 使用温度计检查温度 并确保环境温度保持 在允许的范围内 检查环境湿度(包括封闭环 境的内部湿度) 没有空调时相对 湿度必须在 10% ~90% 使用湿度计检查湿度 并确保环境湿度保持 在允许范围内 检查灰尘、粉末、盐、金属 屑的积累 没有积累 清洁并保护设备 检查水、油或化学喷雾碰撞 到设备 没有喷雾碰到设 备 如果需要清洁保护设 备 检查在设备区域中易腐蚀或 易燃气体 没有易腐蚀或易 燃气体 通过闻或使用一个传 感器检查 检查震动和冲击水平 震动和冲击在规 定范围内 如果需要安装衬垫或 其它减震装置 检查设备附近的噪声源 没有重要噪声信 号源 隔离设备和噪声源或 保护设备
3 安装和接线 检查每个单元的连接并已经 与下一个单元安全锁定 没有松动 把连接器完全压到一 起和用滑块把它们锁 住PCIeCANFD 系列 CANFD 接口卡 产品用户手册 ?2019 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd..
9 PCIeCANFD-200U/100U 5. 装箱清单 表5.1 PCIeCANFD-200U 装箱单 V1.00 序号 名称 数量 单位 备注
1 PCIeCANFD-200U 接口卡
1 张2产品光盘
1 张3《售后服务指南》
1 份4合格证
1 张PCIeCANFD 系列 CANFD 接口卡 产品用户手册 ?2019 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd..
10 PCIeCANFD-200U/100U 6. 快速使用指南 6.1 ZCANPRO 软件简介 ZCANPRO 是广州致远电子有限公司出品的 CAN/CANFD 系列产品的配套软件, 可进 行原始数据收发、数据回放、高层协议分析等操作.软件操作简单而不失功能强大,是您进 行CAN 总线测试、监控、诊断、开发的好帮手. ZCANPRO 软件可以从致远电子官网 http://www.zlg.cn 下载. 6.2 USBCANFD 在ZCANPRO 上使用指南 设备驱动及 ZCANPRO 安装完成后,即可在 ZCANPRO 软件上使用 USBCANFD. USBCANFD 在ZCANPRO 上的具体使用步骤,可点击软件主界面右上角的 图标, 在下拉框中选择【快速使用指南】 (如图 6.1 所示) ,即可查看.ZCANPRO 软件详细使用介 绍可参见【使用手册】 . 图6.1 打开快速使用指南 PCIeCANFD 系列 CANFD 接口卡 产品用户手册 ?2019 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd..