编辑: wtshxd | 2016-11-17 |
1 滨河东路 (雁鸣路 ―迎宾大道)
2741 DN1000 路中东32m(渠 化段中东38m)
10964 8223
3786 DN1200
15144 10601
2 滨河东路 (雁鸣路 ―迎宾大道)
10281 DN1200 路中东32m(渠 化段中东38m)
41124 28787
3 保航三路 (会展路 ―物流三街)
580 DN300 路中北8m
2320 2146
4 保航一路 (会展路 ―物流三街)
760 DN300 路中北8m
3040 2812
5 幸安东路 (和睦路 ―飞霞街)
1200 DN300 路中北5.5m
4800 4440
6 邻里东路 (和睦路 ―飞霞街)
1200 DN300 路中北8m
4800 4440
7 双鹤四街 (志洋路 ―滨河东路)
1872 DN300 路中东18m(渠 化段中东21m)
7488 6926
2790 DN400
11160 10044
8 幸安西路 (梅河东 路―祥里路)
2890 DN300 路中北8m
11560 10693
9 邻里西路 (仙霞街 ―祥里路)
1200 DN300 路中北8m
4800 4440
10 工业十一路 (双鹤 五街―生物科技 二街)
1070 DN300 路中北8m
4280 3959 合计
30370 / /
121480 97511
4、施工总体方案 4.1 管道结构设计及施工 根据工艺线路布置,输水管道一般采用开挖埋管施工,管材采用球墨铸铁管. 在过河及与障碍物时,管材采用钢管.
9 球墨铸铁管选用已有定型产品,根据管道埋深、管顶覆土、道路等级等情况按 照相关国家规范及行业标准作复核,质量标准应符合现行国家标准《离心铸造球墨 铸铁管》GB13295 的要求. 钢管管材强度等级Q235B镇静钢,质量标准应符合现行国家标准《碳素结构纲》 GB/T700的要求. 根据顶管构造措施和计算原则,同时考虑到地下水土对钢结构有弱 腐蚀性,腐蚀余量按0.02mm/年且不小于2mm. (1)开槽埋管 ①管槽开挖及施工方式 管槽开挖深度根据管道形式、管径大小、管道抗浮覆土厚度、管道所处环境、 施工条件、规划部门要求等因素综合确定,在满足技术与实施条件的前提下尽量减 少管道埋深,控制工程投资.根据工程地质情况控制基坑开挖深度,根据管道直径 控制覆土厚度.采用放坡开挖施工,放坡系数 1:1;
当局部开挖深度较大时,采用 两级放坡施工. ②地基处理及管道基础 常用管道基础有原土管基(素土平基、弧形土基)、砂质管基(砂或砂砾石)、素砼 管基和钢筋砼管基等.管道基础的型式根据管道材质、管道形式、管道所处的土层 性质及地下水位的情况等综合确定.由于铸铁管为承插式接口,为减少管道不均匀 沉降,本工程采用管道下设置200mm厚的中粗砂基础,土弧中心角取120度.当管道 基础局部落于表面松土、回填土、淤泥等松软土层时,应将松软地基全部挖去,回 填中粗砂或级配碎石,压实系数0.90. ③管槽回填 管槽的回填材料,应符合下列规定:回填土时,槽底至管顶以上500mm范围内 不得含有机物以及粒径不大于50mm的砖、石等硬块.管槽回填土分区域采用不同的 压实系数,控制管顶的竖向变形在允许范围内,压实系数应达到《给水排水管道工 程施工及验收规范》(GB50268-2008)及设计的要求.
10 (2)穿越障碍物 当穿越宽度较窄、深度较浅的河道,可采用顶管方式穿越;
穿越一般道路,采 用开挖敷设;
穿越省级以上道路时,采用顶管;
穿越民房时,采用顶管,管道埋深 应适当加大.本项目涉及管线较长,穿越的障碍物主要有规划河道、现状河流,具 体穿越特殊路段及长度、施工方式等详见表2. 表2项目穿越施工方式一览表 序号 所在道路(起止路段) 穿越障碍物 及桩号 穿越长 度(m) 施工 方式 备注