编辑: 苹果的酸 2016-11-25

1 ― 国家电网公司部门文件 运检三〔2017〕68 号 国网运检部关于开展配电台区三相负荷 不平衡问题治理工作的通知 各省(自治区、直辖市)电力公司: 配电台区三相负荷不平衡对配电网供电安全、供电质量和经 济运行产生不良影响,是配电网运行薄弱环节的主要体现之一.

为落实公司配电网精益化管理工作要求,决定开展配电台区三相 负荷不平衡问题治理工作,有关事项通知如下.

一、工作思路 按照 源头预防、常态监测、科学施策、动态治理 的原则, 加强单相负荷接入均衡分配管理,采用运维管控为主、技术改造 为辅的策略,建立配电台区三相负荷常态监测与动态调整管理机 ―

2 ― 制,多措并举,最大限度将配电变压器负荷不平衡度控制在允许 范围内,切实提高配电台区供电质量,提升配电网安全经济运行 水平.

二、治理范围 按照《配电网运维规程》 (Q/GDW 1519-2014)规定,配电变 压器的负荷不平衡度应符合: Yyn0 接线变压器负荷不平衡度不大 于15%,零线电流不大于变压器额定电流的 25%;

Dyn11 接线变压 器负荷不平衡度不大于 25%,零线电流不大于变压器额定电流的 40%. 考虑到偶然因素引起的短时三相负荷不平衡越限应排除在治 理范围之外,根据测算结果,将1天内持续越限时间超过

1 小时 定为

1 个越限日.对于平均负载率大于 20%且单月内累计出现

5 个以上三相负荷不平衡越限日的配电台区,应纳入治理范围.其中,单相最大负载率超过 80%的重载台区应作为问题严重台区, 立即采取有效措施进行治理;

其他台区依据问题产生原因,优先 采用运维管理措施进行治理,必要时纳入配网基建或技改项目计 划,采用工程或技术措施进行治理.

三、重点措施 1.坚持源头预防,加强台区设计与负荷接入管理 注重横向协同,强化配电网建设改造项目设计、业扩报装供 电方案、负荷调查与预测的审核把关,在规划、设计阶段保证负 荷均衡分配, 从源头上预防配电台区三相负荷不平衡问题的产生. ―

3 ― 配电台区规划建设时,应按照 密布点、短半径 原则,综合考 虑饱和负荷、供电距离等因素,优化配变布点;

合理选择配变容 量及低压线路导线截面,缩短低压供电半径;

采用三相四线制供 电方式, 延伸三相供电到低压用户分接位置, 均衡分配接入负荷. 用户负荷报装接入时,加强负荷申报审查和调查,综合考虑已有 负荷和新增负荷特性,合理确定负荷接入及调整方案,确保新报 装负荷接入后配电台区三相负荷分配均衡. 2.坚持常态监测,加强三相负荷在线统计分析 强化营配数据贯通,充分利用 PMS2.0 配网运维管控、配变 监测、用电信息采集等系统,开展配电台区三相负荷平衡情况在 线监测及统计分析.暂未实现信息自动采集的配电台区,应结合 设备运维巡视, 定期采集配变低压侧三相负荷数据进行监测分析, 及时发现问题.对于存在三相负荷不平衡问题的配电台区,要通 过技术或人工排查手段,对台区用户负荷接入的相别、功率或用 电量等信息进行统计,建立完善的配电台区用户负荷信息台账. 鼓励有条件的单位研究应用负荷接入相别自动辨识、仿真分析、 辅助决策支持技术,整合现有自动化、信息化系统,应用大数据 分析和仿真技术开展负荷统计分析,寻找负荷变化规律,提出负 荷调整建议. 3.坚持科学施策,因地制宜确定有效治理措施 针对监测发现的配电台区三相不平衡问题,各级配电网运维 检修部门应从运维管理、网架结构、负荷特性等角度准确分析查 ―

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)