编辑: 苹果的酸 2016-11-25

电话:010-66597645

邮箱:[email protected] 附件:配电台区三相负荷自动调节技术典型应用模式 国网运检部

2017 年5月22 日 (此件发至收文单位所属各级单位) 附件 配电台区三相负荷自动调节技术典型应用模式 典型模式 模式一 模式二 模式三 换相开关型三相负荷自动调节装置 电容型三相负荷自动调节装置 电力电子型三相负荷自动调节装置 技术原理 换相开关型三相负荷自动调节装置(低压负荷 自动换相装置)是由一个智能换相终端(负责 负荷监测与自动换相控制)和若干个换相开关 单元(负责执行负荷换相的操作机构)组成. 智能换相终端实时监测配变低压出线的三相电 流,如果在一定监测周期内配变低压侧三相负 荷不平衡度超限,智能换相终端读取配变低压 出线和所有换相开关单元各负荷支路的电流、 相序实时数据,进行优化计算,发出最优换相 控制指令,各换相开关单元按照规定换相流程 电容型三相负荷自动调节装置(相间无功补 偿装置) 是在相线间跨接电力电容器,实现有 功功率转移,平衡相间的有功功率,同时利 用连接在相线与零线之间的电力电容器对每 一相进行不等量无功补偿,平衡相间的无功 功率,降低三相不平衡度、提升功率因数. 电力电子型三相负荷自动调节装置(低压静 止无功补偿装置 SVG、有源滤波器 APF)是采 用大功率可关断型电力电子开关技术的电能 质量综合治理装置.它通过快速检测出接入 处无功、负序、谐波电流,根据空间矢量脉 宽调制(SVPWM)控制方法产生触发脉冲信号 驱动控制晶闸管输出与检测到的无功、负序、 谐波电流大小相等、方向相反的补偿电流, 综合解决配电台区无功、谐波、电压波动以 及三相负荷不平衡等问题. 典型模式 模式一 模式二 模式三 换相开关型三相负荷自动调节装置 电容型三相负荷自动调节装置 电力电子型三相负荷自动调节装置 执行换相操作,实现用户负荷相序调整、配电 台区三相负荷均衡分配. 适用条件 1.配电台区三相负荷不平衡问题由特殊负荷随 机变化引起,且通过日常运维管理措施难以治 理. 2.配电变压器低压侧功率因数大于 0.85. 3.配电台区低压主干线和主要分支线为三相供 电方式. 1.配电台区三相负荷不平衡问题由特殊负荷 随机变化引起,且通过日常运维管理措施难 以治理. 2.配电台区同时存在三相负荷不平衡和无功 不足问题. 3.配电台区供电半径较短. 1.配电台区三相负荷不平衡问题由特殊负荷 随机变化引起,且通过日常运维管理措施难 以治理. 2.用户对电能质量要求较高或同时存在三相 负荷不平衡、无功不足和谐波超限问题. 3.配电台区供电半径较短. 典型模式 模式一 模式二 模式三 换相开关型三相负荷自动调节装置 电容型三相负荷自动调节装置 电力电子型三相负荷自动调节装置 4.换相开关供电范围内无对可靠性要求高的敏 感性负荷. 性能指标 1.装置的电流互感器测量精度不低于 0.5 级. 2.换相开关单元换相过程失压时间不超过 20ms, 换相开关单元额定工作电流不小于 100A、 整机功率损耗不大于 10w;

换相开关单元 A、B、 C 三相应具备机械闭锁功能,防止发生相间短 路. 3.换相开关单元机械寿命大于

10 万次、电气寿 命大于

5 万次. 1.装置的电流互感器测量精度不低于 0.5 级. 2.装置的电容投切开关过零投切,投入无涌 流、切除无弧光. 3.装置的整机功率损耗不大于 30w. 4.装置的控制终端需预留远程通讯接口,支 持远程投切控制. 1. 三相负荷不平衡度控制在 5%以内, 功率因 数在-1 至1之间连续、平滑、快速调节,有 效滤除

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题