编辑: jingluoshutong 2016-11-30
新一代在线监控临时接地线管理系统的开发与应用 彭彬,于浩,吕晓俊 ( 国电南瑞科技股份有限公司,江苏省南京市

2 1

1 1

0 6 ) 摘要:根据目前变电站临时接地线管理系统存在的弊端, 提出了一种仅由地线管理机和无线式闭 锁器组成的临时接地线管理系统, 可应用于常规变电站独立五防系统、 智能变电站监控五防一体化 系统.

现场采用无线通信式闭锁器具, 用于在线监控临时接地线、 网门、 开关柜门和手动刀闸等位 置状态.文中比较了常用的接地线管理方法并总结了文中构建系统的优势.阐述了地线管理机的 硬件结构, 无线式闭锁器的硬件结构、 软件流程设计、 无线通信安全性分析和关键问题的解决方法. 构建系统已实际应用于2

2 0k V 智能变电站的临时接地线管理系统和一体化调度中, 显著提高了 变电站地线管理的自动化水平和调控一体化的操作安全性. 关键词:智能变电站;

调控一体化;

临时接地线;

地线管理机;

无线式闭锁器 收稿日期:

2 0

1 5 G

0 5 G

2 6;

修回日期:

2 0

1 5 G

0 8 G

2 9.

0 引言 临时接地线是电气线路或设备停电检修工作必 需的一种安全工具, 是保证运行人员人身安全的生 命线.装拆接地线的操作危险性较大, 一旦发生事 故, 后果严重.因此, 确保装拆接地线的正确性是变 电站安全防误系统中的一项重要工作[

1 ] .目前, 大 多数新建变电站都为智能变电站, 采用的是一体化 五防系统, 即由测控装置来实现本间隔的开关、 刀闸 遥控操作, 以及实现 五防专用锁具 的解、 闭锁操 作, 而不再采用独立五防系统.对于临时接地线的 管理, 目前常用的方法有3种.

1 ) 临时接地线管理系统: 主要在常规变电站或 者独立五防系统中采用, 由五防主机、 临时接地线管 理机、 临时接地线闭锁器组成[ 2] .

2 ) 离线式电脑钥匙回传方式: 操作人员携带电 脑钥匙, 根据操作票去现场操作地线桩挂锁、 网门挂 锁、 开关柜挂锁和手动刀闸机构挂锁 等, 操作结束 后, 将电脑钥匙放回充电座, 并回传这些挂锁的位置 信息到独立五防主机或者一体化五防系统.

3 ) 一体化五防 在线式接地线管理 方式: 主要 在新建智能变电站中采用, 由 在线式 专用电磁锁 具, 对临时地线桩、 网门等手动操作设备进行在线监 控. 上述常用方法存在的问题主要表现如下.

1 ) 临时接地线管理系统: 需要在独立五防主机 的配合下完成解锁, 取地线和挂地线, 不能适用于一 体化五防系统.

2 ) 离线式电脑钥匙回传方式: 此方式多依靠制 度防误和人为判断, 也没有实现对临时接地线等装 置的在线式管控, 站控层主机不能及时更新临时接 地线、 网门、 开关柜门和手动刀闸等设备的位置状 态, 容易产生误挂、 误拆、 漏挂和漏拆等安全隐患[ 3] .

3 ) 一体化五防 在线式接地线管理 方式: 在线 式 专用电磁锁具, 需要铺设电缆, 电磁锁具在电源 回路闭合后, 才可以进行相应操作, 这种方式下, 各 个测控装置需要硬接线, 即都要铺设电缆到网门、 地 线桩或者现场一次设备操作箱来实现位置状态的采 集, 布线复杂而且成本很高, 对改造站则更加不方 便, 同时不便于系统的维护和升级[ 4] . 针对上述常用方法存在的问题, 提出了新一代 在线监控临时接地线管理系统的设计方案.首先, 系统不需要五防主机的配合, 临时接地线管理机可 以实现临时接地线的管理;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)