编辑: jingluoshutong | 2016-11-30 |
1 8
5 0的快速报文交 换机制即 GOO S E实现, 一体化主机给出告警信号, 并闭锁地线操作, 有效地防止了带电挂地线和带地 线合闸等恶性事故的发生[ 7] . 2.
2 间隔层 临时接地线管理机采用 OMA P G L
1 3 8平台, 完 成对各个无线式闭锁器的控制以及与防误主机、 一 体化五防系统平台的通信, 采用无线通信方式完成 与分散安装的每个无线式闭锁器的信息交互.无线 通信方式不需要现场铺设电缆, 实现了一台临时接 地线管理机对多个临时接地线无线闭锁器的控制. 通过授权不同权限的I C卡管理相应的用户, 更加明 确了各个 用户的职责范围, 降低了误操作的可能性[ 8] .临时接地线管理系统不仅实现了集控型五防 操作的功能, 而且便于对每个变电站上的临时接地 线管理机进行维护、 管理、 分析以及统计各类操作信 息, 其硬件结构如图3所示.
1 1
1 彭彬, 等 新一代在线监控临时接地线管理系统的开发与应用 图3 临时接地线管理系统硬件结构 F i g .
3 H a r d w a r e s t r u c t u r eo f t e m p o r a r y g r o u n d i n g l i n em a n a g e m e n t s y s t e m 2.
3 过程层 原临时接地线管理系统中闭锁器的工作原理是 通过电磁铁的机械运动引发红外光线的改变, 再将 光信号转变为电信号, 实时地传递给 C P U, 实现系 统的闭环控制[
2 ] .在工程实际应用中, 发现这种闭 锁机构存在解、 闭锁不到位, 导致挂地线和取地线失 败的问题, 影响操作人员工作效率, 且功耗较大. 新一代临时接地线管理系统中闭锁器不再采用 电磁铁, 也不需要红外线检测传感器, 而是采用微型 低功耗电机来实现, C P U 直接通过脉冲方式来控制 电机的行程和步进角度, 这种控制方式, 闭锁机构行 程可控、 动作精确, 功耗低.在工程实际应用中, 未 出现过异常情况. 目前, 在智能变电站一体化五防监控系统中, 常 用缆 线式网门电磁锁和接地电磁锁两种[ 6] , 如附录A图 A 1所示, 来实现对临时接地线和网门位置 状态信号的采集.本系统采用的无线式闭锁器如附 录 B图 B 1所示, 直接替代在线式缆线电磁锁的安 装, 固定于地线桩、 网门、 开关柜门和手动刀闸机构 箱上, 实现闭锁.无线式闭锁器采用高斯频移键控 调制( G F S K) , 多通道微功率无线数据传输, 并内置 纠错编码处理, 抗突发干扰, 编码包含了可靠检错能 力, 能够自动滤除错误及虚假信息.
3 系统软件 系统软件主要包括临时接地线管理机软件和无 线式闭锁器软件两部分. 3.
1 临时接地线管理机软件设计 在原临时接地线管理系统基础上, 增加了基于 I E C6
1 8
5 0标准的 GOO S E 快速 传输机制, 为一体 化监控系统与临时接地线管理机的信息共享和联动 提供了支持;
通过安装在每组接地线上的无线闭锁 器, 对临时接地线进行实时跟踪与管理, 实现临时接 地线的对位存放与锁定, 错放时有相应的语音提示, 确保接地线能被正确取用和及时存放, 未许可的接 地线不能被取出, 解决误取地线问题;
授权用户对接 地线进行相关操作, 接地线管理机对接地线的取用 和存放信息形成记录, 临时接地线取出后, 如果没有 正确挂到指定的地线桩上, 或者遗漏在操作现场, 没 有及时放回, ........