编辑: 牛牛小龙人 2019-07-08

6 1 防爆电机 ( EXPLOSI ON - PROOF ELECTR I C MACH I NE) 2007年第 1期第42卷 (总第 134期) ? 1994-2007 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net P554.

002 =

3100 通过 Profi - Bus控制变频 器的启 /停 ,属于上位机的远程控制. P443.

002 =

3002 通过 Profi - Bus控制变频 器的速度给定 ,属于上位机的远程控制. P734.

001 = 32选择通讯板 CBX或工艺板 TB 的参数 P734.

002 = 148选择速度实际值 P734.

003 = 21选择电压实际值 P734.

004 = 22选择电流实际值 P918 = 10选择网络地址为 10. 上述采集的电压、 电流、 实际转速三个值 ,可 以实现在上微机 W I NCC上进行监控、 数值显示、 曲线显示及其故障报警等 [

3 ] . 3.

2 软件编程 软件的实现是在 STEP

7 V5. 3环境下对变频 器进行控制的.通过 PROFI BUS DP调用功能块 实现在主、 从站之间双向数据传送. 在主站 PLC 可以通过调用 SFC14 DPRD _ DAT 和SFC15 DP WR _DAT 来完成和从站的 数据交换 ,而对于从站来说可以调用 FC1 DP_ SEND 和FC2 DP_RECV 完成数据的交换.下 面为实现........