编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2017-02-06

6 本报告中生活区的水量统计主要是指居民日常生活用水量, 并不包括污染指标较低 的花圃灌溉水、路面洒水、消防用水等.根据建设单位提供的资料,本项目居住人数为

5895 人,根据生活用水量根据《广东省用水定额》(DB44/T 1461-2014)人均用水量 0.18m3 /d 计算,则生活区最大用水量为 1032.30t/d. (2)商业区域用水量估算 本项目配套有商业区域,本报告表根据其建筑面积进行估算,项目商铺的面积为 (17409.18+5764.6)平方米.根据《惠州市城市规划标准与准则(2007 年3月实施)》 , 行政办公、商业建筑平均日用水标准为 10L/m2 ・d,从而可计算出,项目商业区用水量为 32.66t/d. (3)绿化用水量估算 项目绿化率为 30.13%, 绿化面积约为 21453.50m2 , 根据 《广东省用水定额》 (DB44/T 1461-2014)的规定,取绿化用水 1.1L/m2 ・d,则项目绿化用水量约为 28.21m3 /d. (4)幼儿园用水 本项目内部含有一个幼儿园, 幼儿园预计最大容纳按照

300 人估算,根据生活用水 量根据 《广东省用水定额》 (DB44/T 1461-2014) 用水量为 85L/学生・d, 则用水量为 8.5t/d. (5)不可预见用水量估算 除以上用水情况外, 小区内清洗地面、 地下车库以及消防设施等也需要一定量的水, 这部分水量较难估计,以上述几类用水量的 5%计,则不可预见用水量为 67.10m3 /d. 表2项目用排水量统计 序号 类别 计算依据 单位 最大日用水量 m3/d

1 生活区 0.18 m3 /d 人1061.10

2 商业区

10 L/m2・d 231.74

3 绿化 1.1 L/m2 ・d 23.60

4 幼儿园

85 L/学生・d 25.50

5 小计 / / 1341.94

6 不可预见水量(小计的 5%) 55.08

7 合计 1156.76

5、项目公用工程 (1) 给水: 项目用水由附近市政供水管网接入, 供水水质符合 《生活饮用水标准》 ;

项目消防给水系统由室内消防给水管网,室外消防给水管网,消火栓组成.消防水从小

7 区内消防给水管网供给. (2)排水:本项目采取雨污分流制,建筑屋面雨水采取重力排雨系统.根据《大 亚湾地区排水专项规划》,项目位于惠州大亚湾第二水质净化厂汇水范围,根据大亚湾 第二水质净化厂配套截污管网图(附图 2)可知,污水管网已经铺设到本项目附近,根 据附图

10 可知,本项目生产污水拟设置两个生活污水接驳口,一个位于本项目地块西 北侧位置接入石化路污水管网,一个位于本项目地块西南侧位置接入龙山三路污水管 网, 施工期内施工单位做好与市政管网的接驳工作,项目生活污水可以纳入惠州大亚湾 第二水质净化厂处理,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准和《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准严者值后排入 坪山河.屋面雨水经雨水斗收集排至小区雨水管道,地面道路雨水经雨水口收集,最后 排至市政雨水管网,从而进入坪山河. (3) 电气: 本期工程供电引自附近的区域变电站, 地下室设变配电房. 由1路10KV 市政电源引入,变配电所设置常用功率 100kw 柴油发电机

1 台,对重要用电设备如: 应急照明、消防电梯、消防泵、喷淋泵、弱电设备房电源供电,并在末端配电箱自动切 换.

6、项目四至情况 目前项目所在地为空地,北面的石化大道西,南面为空地,东面隔坪山河为秋谷康 城,西面隔规划路为居民区.项目地理位置图见附图 1,项目四邻关系图见附图 2. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 选址现状为待建空地, 不存在原有污染. 本项目为新建项目, 选址现状为待建空地, 不存在原有环境污染问题. 项目用地北侧为石化大道西, 西侧为龙山三路, 主要受交通噪声、 汽车尾气等影响.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题