编辑: ok2015 | 2019-08-26 |
1、 项目名称――指项目立项批复时的名称, 应不超过
30 个字 (两 个英文字段作一个汉字) .
2、建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起 止地点.
3、行业类别――按国标填写.
4、总投资――指项目投资总额.
5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住 宅区、 学校、 医院、 保护文物、 风景名胜区、 水源地和生态敏感点等, 应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等.
6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制 的分析结论, 确定污染防治措施的有效性, 说明本项目对环境造成的 影响, 给出建设项目环境可行性的明确结论. 同时提出减少环境影响 的其他建议.
7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项 目,可不填.
8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批 复. 目录一建设项目基本情况
1 - 二 建设项目所在地自然环境社会环境简况
1 - 三 环境质量状况
11 - 四 评价适用标准
15 - 五 建设项目工程分析
19 - 六 项目主要污染物产生及预计排放情况
23 - 七 环境影响分析
23 - 八 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
30 - 九 各项审批原则符合性分析
33 - 十 结论与建议
36 - 附图: 附图
1 项目地理位置图 附图
2 项目周边环境示意图 附图
3 桐乡市环境功能区划图 附图
4 水环境功能区划图 附件: 附件
1 企业营业执照 附件
2 法人身份证 附件
3 企业土地证及不动产登记证 附件
4 浙江省工业企业 零土地 技术改造项目备案通知书 附件
5 建设项目环境影响评价确认书 附件
6 排污证 附表: 建设项目环评审批基础信息表 -
1 - 一 建设项目基本情况 项目名称 华能桐乡天然气热电联产工程新增一台50吨/小时燃气备用锅炉项 目 建设单位 华能桐乡燃机热电有限责任公司 法人代表 宋志毅 联系人 杨垒 通讯地址 浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇德胜东路
66 号 联系电话
18057387229 传真 / 邮政编码
314500 建设地点 浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇德胜东路
66 号 立项审批部 门 桐乡市经济和信息化局 批准文号 2019-330483-44-03-009008-0
00 建设性质 扩建 行业类别 及代码 D4430 热力生产和供应 占地面积 (平方米) / 绿化面积 (平方米) / 总投资 (万元)
971 其中环保 投资(万元)
210 环保投资占总投资 比例 21.63% 评价经费 (万元) / 预期投 产日期
2020 年12 月1.1 项目由来 华能桐乡燃机热电有限责任公司位于浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇德胜东路
66 号, 是桐乡市临杭经济区内集中热源点. 企业厂区建有
2 套多轴 200MW 级燃 气-蒸汽联合循环热电联产机组,以天然气为燃料;
装机规模为 GE 公司 9E 级燃 气机组,即由
2 台9E 型燃气轮发电机组、2 台余热锅炉、1 台汽轮发电机组(1 台背压式汽轮机)组成;
同时为为保证燃机检修工况下的稳定供热,企业配套建 设了
2 台50t/h 天然气备用供热锅炉(现有工程
1 用1备) . 华能桐乡燃机配套建有三条热网工程,其中供热南线主管道设计全长 10.9km,主要向洲泉镇用热企业供热,现已于
2015 年12 月8日正式投运;
北线 设计全长约 21.7km, 主要满足河山镇和石门镇热负荷需求,已于
2016 年3月31 日正式投运;
东线设计全长约 17.1km,主要满足洲泉镇部分热用户、石门镇羔 羊集镇部分热用户及凤鸣街道(同福区)的热负荷需求,安装保温、冲管调试及 消缺工作已全部完成.由于电网核定桐乡燃机年发电设备年利用小数只有
1000 -
2 - 小时, 在机组非运行期间需要使用厂内 2*50t/h 燃气应急锅炉进行直燃供热, 目 前供热平均负荷 87t/h,最高负荷 105t/h.因此,为满足机组无发电计划时的供热 需求,企业拟在现有厂区空置场地新建一台 50t/h 天然气供热锅炉作为燃气机组 停运时备用供热锅炉,该项目已向桐乡市经济和信息化局备案(备案号 2019-330483-44-03-009008-000) .本项目建成后,企业将共有
3 台50t/h 天然气 供热备用锅炉(2 用1备) . 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院《建设项目环境保护管理 条例》等有关文件,该项目须进行环境影响评价,根据《建设项目环境影响评价 分类管理名录》 (生态环境部令第
1 号) ,本项目属于 三十
一、电力、热力生产 和供应业―92 热力生产和供应工程―其他 类别,应编制环境影响报告表.依据《关于发布及的通知》(浙 环发[2015]38 号)等相关文件,确定本项目的审批权限在嘉兴市生态环境局桐乡 分局.本项目在企业现有厂区内实施,不新增企业全厂污染物排放总量,不新增 厂房建筑面积,根据《关于加快推进工业企业 零土地 技术改造项目的环评审 批方式改革的通知》 (浙江省环境保护厅,浙环发[2016]4 号) ,项目不在 环评 审批目录清单 之列,符合浙江省工业企业 零土地 技改项目备案条件. 受华能桐乡燃机热电有限责任公司委托, 我单位承担了本项目的环境影响评 价工作.我单位在现场踏勘、监测和资料收集等基础上,根据环评技术导则及其 它有关文件,编制了本项目的环境影响报告表,报请环保主管部门备案,以期为 项目的实施和管理提供依据. 1.2 工程内容及规模 1.2.1 项目概况 ① 项目名称:华能桐乡天然气热电联产工程新增一台
50 吨/小时燃气备用 锅炉项目 ② 项目性质:扩建 ③ 建设单位:华能桐乡燃机热电有限责任公司 ④ 项目选址:浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇德胜东路
66 号(现有厂区内) -
3 - ⑤ 项目投资:本项目拟投资
971 万元人民币,其中环保投资
210 万元,占 总投资的 21.63%. ⑥ 建设内容:在现有厂区内扩建一台 50t/h 燃气备用锅炉. 1.2.2 主要设备 (1)锅炉选型 本项目主要新建
1 台50t/h 燃气锅炉,燃料为天然气.锅炉参数如下: 表1-1 锅炉主要参数 序号 指标 参数
1 锅炉型号 NG-50/1.3-Q1
2 额定蒸发量 50t/h
3 过热蒸汽温度 350℃
4 给水温度 104℃
5 排烟温度 80℃
6 锅炉效率 95.5% 1.2.3 天然气供应
1、用气参数 ①燃气耗量 本项目额定负荷下的天然气耗量见下表 1-2. 表1-2 天然气耗量表 规模 小时耗量(Nm3 /h) 日耗量(Nm3 /d) 年耗量(Nm3 /a) 1*50t/h 锅炉
4085 98040
10212500 注:全天最大利用小时数按 24h,全年运行 2500h. ②用气压力 本项目天然气供应设计压力为 8KPa,工作压力为 5KPa.
2、供气方案 ①气源条件 华能桐乡燃机热电有限公司内气源接自杭州-嘉兴省级天然气管道屠甸分输 站,公司内已建有调压计量站,锅炉用气拟从调压计量站内管线上接出.屠甸站 气源主要来自西一气和川气,天然气品质符合《天然气》 (GB17820-2012)中二 类气技术指标的要求, 其中高位发热量≥31.4MJ/m3 , 总硫 (以硫计) ≤200mg/m3 , H2S≤20mg/m3 . 西一气的组分参数见表 1-3 和表 1-4,川气的组分参数见表 1-5. -
4 - 表1-3 西一气(塔里木气田天然气)组分和摩尔百分含量 组分 C1 C2 C3 iC4 nC4 iC5 Mol % 96.226 1.770 0.300 0.062 0.075 0.020 组分 nC5 C6 C7+ CO2 N2 H2S Mol % 0.016 0.051 0.038 0.473 0.967 0.002 表1-4 西一气(陕甘宁气田天然气)的组分和摩尔百分含量 组分 C1 C2 C3 IC4 nC4 N2 CO2 He Mol % 94.7 0.55 0.08 0.01 0.01 1.92 2.71 0.02 表1-5 川气的组分和摩尔百分含量 组分 分子量 摩尔分率 (mol%) 组分 分子量 摩尔分率 (mol%) H2 2.016 0.025467 CH4 16.043 97.058 N2 28.014 0.705685 C2H6 30.07 0.151285 CO2 44.011 2.02909 C3H8 44.097 0.010113 H2S 34.08 6mg/m3 CH3SH 49.107 0.000492 COS 60.075 0.002559 C2H5SH 62.134 0.0000369 H2O 18.016 0.00358 He 4.003 0.012795 ②气源参数 调压站接口设计压力:6.3MPa 工作压力:3.2~6.3MPa 设计温度:-19~50℃ ③供气方案 项目天然气接口从调压计量站的换热单元后调压单元前的管线上接出, 增设 调压装置调压后,接至位于电厂南侧的供热站.该段管线设计压力为 0.4MPa, 管径 D325x8,长度 2Km,管材为 20#无缝钢管.中压燃气管道接入供热站后, 在锅炉房附近设置一个中低压调压柜,将压力由 0.4MPa 调压至 5KPa 后接至锅 炉房内,供给锅炉用气. 表1-6 供气主要设备配置表 序号 设备名称 技术要求 数量 备注
1 20#无缝管 D325x8 2Km GB8163
2 高中压调压装置 ssv+pcv+pv
2 套 进口压力范围:3.2-6.3 MPa, 出口压力 0.4MPa,Q=10000 Nm3 /h
3 中低压调压柜
1 套4过滤器 PN1.6MPa,Q=10000 Nm3 /h
2 5 调压装置 进口压力范围:0.05-0.4 MPa,
2 带超压 -
5 - 出口压力 5KPa,Q=10000 Nm3 /h 切断
6 电动球阀 PN1.6MPa,Q=10000 Nm3 /h
1 7 涡轮流量计 PN1.6MPa,Q=10000 Nm3 /h,DN250
2 一用一 备1.2.4 项目生产制度及劳动定员 本项目在现有厂区内实施,不新增员工,年运行 2500h. 1.2.5 公用工程 给水:本项目化补水直接接自电厂现有化水系统,锅炉房侧仅设软化水箱1 只.为了防止汽包内生成水垢,使其形成松软的水渣随锅炉排污排掉,需对炉水 进行加磷酸盐处理, 本项目新增1套磷酸盐加药装置 (1箱2泵) , 布置在主厂房内. 排水:项目实行雨污分流,雨水经雨水管道收集后排入现有厂区雨水管网. 本项目制水废水、锅炉排污水经现有设施预处理后排入污水管网,最终由桐乡申 和水务有限公司处理后外排. 供电:本项目供电系统利用现有工程电力系统,工作电源与备用电源接自厂 内380V公用段,设2台500KVA干式变. 1.2.6 热网工程 本项目新建锅炉为汽轮机组备用锅炉,项目不新增供热管网. 1.3 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 华能桐乡燃机热电有限责任公司位于浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇德胜东路 66号,是桐乡市临杭经济区内集中热源点.企业于2012年2月浙江环科环境咨询 有限公司编制《华能桐乡天然气热电联产工程环境影响报告书》 ,2012年6月12 日通过浙江省环保厅审查(浙环建[2012]75号) ,主要建设内容为2套200MW级燃 气-蒸汽联合循环热电联产机组,配2台9E型燃气轮机、1台抽凝式汽轮机和1台背 压式汽轮机;
配置2套50t/h燃气锅炉作为供热备用,并配套建设电力、天然气储 送及其它相应公用辅助设施;
建设3条供热母管至各热用户,供热管线总长度约 47km.项目于2015年建成,实际只建设1台背压式汽轮机,汽轮机设备型号调整 由原环评单位编制了补充分析报告,项目于2015年9月29日通过浙江省环保厅环 境保护设施竣工验收(浙环竣验[2015]83号) . 1.3.1 原有项目生产情况 (1)原有项目发电和供热情况 -
6 - 为了解现有项目实际运行情况,本报告收集企业
2018 年1~7 月的主要生产 情况,见表 1-7. 表1-7 企业原有项目
2018 年1~7 月年生产情况 月份 发电情况 供热情况 耗气量(万m3) 发电量(万kWh) 耗气量(万m3) 蒸汽量(t)
1 月241.0634 1193.28 614.72 60180.75
2 月136.8739 664.4 221.90 16854.31
3 月1692.9510 9262.99 667.68 59074.61
4 月1714.7800 9127.31 651.89 58956.03
5 月1379.1879 7658.6 737.75 63255.69
6 月916.6021 5111.13 678.89 58294.96
7 月1096.5830................