设计需要预留 20%余量为后续设备增加及改造使用. 2.8.2.2 投标方应充分考虑招标方提供电源质量;

在实际使用不能满足系统使用时,投标方根 据需要为系统配备稳压装置, 保证设备不受外网电压波动的干扰;

稳压电源设备的配置要满足 稳定电压,多功能综合保护,兼脉冲抑制要求. 2.8.3 控制电源 AC220V: 2.8.3.1 设备控制电源 AC220V 均通过电子滤波器供电. 2.8.3.2 PLC 的CPU 电源单独供电,经过独立的隔离变压器,具备滤波器、断路器等保护.隔 离变压器进线端、直流电源进出线端均需配断路器;

2.8.3.3 各路电源设置单独的断路器;

2.8.4 控制电源 DC24V: 每个主要的远程总线站的直流电源必须配置

2 路以上独立供电线路,及I/O 电源,除指示 灯及气控电磁阀外, PLC 输出控制中, 如有电磁阀类功率比较大的元器件需加中间继电器转换;

2.9 设备控制模式要求 2.9.1 设备采用 HMI 联动/单动和维修,自动/手动/维护结合应用的操作模式,控制柜面板上 设置电源指示灯 2.9.2 联动模式,设备通过联动启动/停止按钮实现设备的同时启动、停止功能. 2.10 变频调速系统 2.10.1 需配置伺服控制器的控制,变频器、伺服控制器配置 ProfiNet 工业以太网通讯板卡, 控制及状态信号采用 ProfiNet 工业以太网与 PLC 通讯.配置可拆卸的操作面板. 2.10.2 变频器在超过 5.5KW 和频繁启停的变频器、 伺服控制器必须配置外置制动电阻, 制动 合同附件二 第7页共29 页 电阻安装在柜外,使用防护罩防护. 2.10.3 所有电机使用单独的马达开关(热磁或者电磁)和接触器控制. 2.10.4 所有电机需配置维修开关,用于电机故障时快速切断电机电源维修用,维修开关需配 置辅助触点反馈至 PLC 输入模块. 2.10.5 需集成符合 EN954-1 安全保护功能,需集成 USB 功能以方便调试. 2.10.6 所有电机需配置带热脱扣和电磁脱扣的可调整定值的断路器.........