编辑: 鱼饵虫 2017-07-31

3 深圳市清驰科技有限公司 http://www.qingchi.com E-mail: [email protected] Tel: 0755-25336126 图六. 双向 DC-DC 变换器用于电机制动再生发电节能系统 图七. 双向 DC-DC 变换器用于电动汽车,简化电池充放电管理, 并实现能量回收增加持航里程,增强加速爆发力

四、工作模式介绍 4.1 模式简介 本双向 DC-DC 变换器用于连接,可以设置多种工作模式,并可在各种工作模式之间快速频繁地切换.其 工作模式可以有恒流输入、恒流输出、恒压输出、MPPT 输入、总线压控电流源,每种工作模式又可以分别 作用于高压侧或者低压侧,因此有

10 种不同的组合.分别是高压侧恒流输出、高压侧恒流输入、高压侧恒 压、高压侧 MPPT 输入、高压侧压控电流源、低压侧恒流输出、低压侧恒流输入、低压侧恒压、低压侧 MPPT 输入、低压侧压控电流源. 多机并联扩容时,分为主控制器和从控制器.主控制器控制所有的从控制器,依照主控制器的工作模式 和所设置的参数同步运行,电流均衡一致.

4 深圳市清驰科技有限公司 http://www.qingchi.com E-mail: [email protected] Tel: 0755-25336126 4.2 各种模式运行及其约束条件 各种工作模式的电路模型简介如下. 4.2.1 高压侧窗口电压输出/输入模式(MB[4:1] = 1111) 模式功能:此模式锁定了高压侧电压 VHO 被限定在由

2 个电压 VHOSet (高压侧输出电压设置) 和VHUVSet(高压侧欠压保护电压) 划分围成的窗口范围之内,即锁定 VHUVSet ≤ VHO ≤ VHOSet. 控制原理过程:若高压侧电压 VHO 略低于窗口下限 VHUVSet(高压侧欠压保护电压)时,变换器 控制低压侧电流经变压后注入高压侧,以支撑高压侧电压不至于掉落;

若高压侧电压 VHO 略高 于窗口上限 VHOSet(高压侧输出电压设置)时,变换器抽取高压侧电流经变压后流入低压侧, 以牵制高压侧电压不至于升高;

若VHUVSet <

VHO <

VHOSet 时,变换器处于空闲状态. 此模式下相关参数约束表: 低压侧 参数 最大输入电流 高压侧 参数 最大输入电流 最大输出电流 最大输出电流 输出/输入电流设置 输出/输入电流设置 过压保护电压设置 过压保护电压设置 输出电压设置 Δ 输出电压设置 欠压保护电压设置 欠压保护电压设置 压控电流导纳增益 压控电流导纳增益 输出/输入功率设置 输出/输入功率设置 交互参数 高低压电压变比设置 其中: 表示受此参数约束;

表示不受此参数约束;

Δ 表示当 反向充电限压使能 寄存器为

1 时,受此参数约束. 此模式用于低压侧连接超级电容或者电池,其充放电控制较为方便,可减少充放电次数, 提高超级电容和电池的使用寿命,同时也减少了功耗. 其电压电流关系曲线如下图:

5 深圳市清驰科技有限公司 http://www.qingchi.com E-mail: [email protected] Tel: 0755-25336126 在A区间:为最大正向输出电流区间.当实时电压低于欠压保护电压设置值差值较大时,变换 器输出电流达到其最大值,其输出电流等于最大输出电流设置值. 在B区间:为压控正向输出电流区间.当实时电压偏低于欠压保护电压设置值一定范围时,变 换器启动工作,输出电流,其电流值受输出电压与欠压保护电压的差值和导纳增 益乘积决定.实时电压偏低欠压保护电压设置值越大,输出电流也就越大,以维 持支撑工作侧电压不下掉太多. 在C区间:为空闲待机区间.当实时电压介于欠压保护电压设置值和输出电压设置值之间,变 换器处于空闲待机状态,输出电流为

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题