编辑: 鱼饵虫 2017-07-31

0 . 在D区间:为压控反向输入电流区间.当实时电压偏高于输出电压设置值一定范围时,变换器 启动工作,吸收输入电流,其电流值受实时输出电压与输出电压设置值的差值和 导纳增益乘积决定.实时电压偏高输出电压设置值越大,输入电流也越大,以牵 引端口电压不至于升高太多. 在E区间:为最大反向输入电流区间.当实时电压高于输出电压设置值差值较大时,变换器输 入电流达到其最大值,其输入电流等于最大输入电流设置值. 在F区间:为过压保护区间.当实时电压高于过压保护电压设置值时,变换器处于过压保护状 态,输出电流值为 0. 4.2.2 低压侧窗口电压输出/输入模式(MB[4:1] = 1110) 模式功能:此模式锁定了低压侧电压 VLO 被限定在由

2 个电压 VLOSet (低压侧输出电压设置) 和VLUVSet(低压侧欠压保护电压) 划分围成的窗口范围之内,即锁定 VLUVSet ≤ VLO ≤ VLOSet.

6 深圳市清驰科技有限公司 http://www.qingchi.com E-mail: [email protected] Tel: 0755-25336126 控制原理过程:若低压侧电压 VLO 略低于窗口下限 VLUVSet(低压侧欠压保护电压)时,变换器 控制高压侧电流经变压后注入低压侧,以支撑低压侧电压不至于掉落;

若低压侧电压 VLO 略高 于窗口上限 VLOSet(低压侧输出电压设置)时,变换器抽取低压侧电流经变压后流入高压侧, 以牵制低压侧电压不至于升高;

若VLUVSet <

VLO <

VLOSet 时,变换器处于空闲状态. 此模式下相关参数约束表: 低压侧 参数 最大输入电流 高压侧 参数 最大输入电流 最大输出电流 最大输出电流 输出/输入电流设置 输出/输入电流设置 过压保护电压设置 过压保护电压设置 输出电压设置 输出电压设置 Δ 欠压保护电压设置 欠压保护电压设置 压控电流导纳增........