编辑: ok2015 2017-08-11

(二)项目选址合理性分析 1)环境相容性分析 本项目位于内江市隆昌县金鹅镇七里冲(光荣村

3 社).加油站西南面为城市干道 成渝东路,加油站厂界约 5m,加油站厂界西北面约 6m 为楼丰加油站,加油站厂界西南 面30 为2层居民楼,加油站厂界北面 15m 处为 5F 居民楼,加油站边界西北面 60m 处为 天佑医院,站外公路边花台中有一架空电力线(杆高约

13 米),加油站东南面为空地. 站区周边安全距离内无重要公共建筑物及危险物品生产、储存企业.加油站外部距离满 足《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)相关要求,详见表 1-2,外环 境关系情况详见附图 3. 与本项目有关的地表水体为隆昌河,隆昌河位于站址东北面直线距离约 1750m.根 据本次评价现场调查,项目所在区域属于隆昌县污水处理厂污水收纳范围,因此项目 产生的污水经预处理池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级排 放标准后排入城市污水管网,经由隆昌县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物 排放标准》(GB18918-2002)中一级 A 标后排入隆昌河. 综上分析,评价认为项目所在地基础设施条件较好,外环境关系现状、周边规划与 立交桥加油站原址改造项目环境影响报告表 -

4 - 本项目环境相容,无明显的环境制约因素. 2)与《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)的符合性分析 本次评价根据项目外环境关系和项目总平面布置图,按照《汽车加油加气站设计与 施工规范》(GB50156-2012)中对加油站的各项要求,从项目的选址、总平面布置以及 工艺设备与站外构建筑的防火间距等方面分析其合理性. ①本项目选址与《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)规定

4 站 址选址 的符合性分析 表1-1 本项目选址与《汽车加油加气站设计与施工规范》对比表 《汽车加油加气站设计与施工规范》 (GB50156-2012)规定

4 站址选址 本项目情况 是否 符合 4.0.1 加油加气站的站址选择,应符合城乡规 划、环境保护和防火安全的要求,并应 选在交通便利的地方. 本项目位于隆昌县金鹅镇七里冲(光荣 村3社) , 西南临成渝东路, 交通便利, 符合城乡规划、环境保护和防火安全要 求. 符合 4.02 在城市建成区不宜建一级加油站、一级 加气站、一级加油加气合建站、CNG 加 气母站. 在城市中心区不应 一级加油站、 一级加气站、一级加油加气合建站、 CNG 加气母站. 本项目为二级加油站. 符合 4.0.3 城市建成区内的加油加气站,宜靠近城 市道路,但不宜选在城市干道的交叉路 口附近. 本项目紧邻成渝东路,且位于交叉路口 附近. 不符 合4.08 加油站、 加油加气合建站的汽油设备与站 外建(构)筑物的安全间距,不应小于表 4.0.4 的规定;

加油站、加油加气合建站 的柴油设备与站外建 (构)筑物的安全间 距,不应小于表 4.0.5 的规定. 满足要求,具体详见表 1-2,1-3. 符合 4.13 架空电力线路不应跨越加油加气站的加 加气作业区.架空通信线路不应跨越加 气站的加气作业区. 本项目站场内无跨越的电力线路. 符合 本项目属于改扩建项目,于2002 年建成投运,因此,本项目现在位于城市干道交 叉口附近,不符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)中 4.03 站 址选择 的要求,但这有一定得历史原因,同时此处为一个三岔路口,路口通向高速收 费站,对于来往车辆的加油可起到较为重要的作用. ②本项目汽油设备与《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)规定的 符合性分析 立交桥加油站原址改造项目环境影响报告表 -