编辑: ok2015 | 2017-08-11 |
中小学校、幼儿园、托儿所、残障人员康复设施、养老院、医院的门诊楼和住院楼等建筑 物;
总建筑面积超过 10000m2 的办公楼、写字楼等办公建筑;
总建筑面积超过 10000m2 的居住建 筑.民用建筑二类保护物――体育馆、会堂、电影院、剧场、室内娱乐场所、车站、客运站、体 育场、露天游泳场和其他露天娱乐场所等室内外公众聚会场所;
总建筑面积超过 5000m2 的办公 楼、写字楼等办公建筑;
总建筑面积超过 5000m2 的居住建筑.民用建筑三类保护物――除重要 公共建筑物、一类和二类保护物以外的建筑物. 根据外环境调查,并结合评审后《立交桥加油站安全预评价报告》中相关评价结论, 本项目汽油设备与站外建(构)筑物的安全间距满足《汽车加油加气站设计与施工规范》 (GB50156-2012)中 4.0.4 加油站、加油加气合建站的汽油设备与站外建(构)筑物的 安全间距,不应小于表 4.0.4 的规定 . ③本项目柴油设备与《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)规定合 理性分析 立交桥加油站原址改造项目环境影响报告表 -
7 - 表1-3 本项目的柴油设备(二级加油站)与站外建(构)筑物的安全距离(m) 站外建(构)筑物 本项目站内柴油设备 埋地油罐 加油机 通气管管口 重要公共建筑物 标准
25 25
25 本项目 不涉及 不涉及 不涉及 是否满足要求 满足 满足 满足 明火地点或散发火花地点 标准 12.5
10 10 本项目 不涉及 不涉及 不涉及 是否满足要求 满足 满足 满足 民用建筑 保护类别 一类保护物 标准
6 6
6 天佑医院 >
60 >
60 >
60 是否满足要求 满足 满足 满足 二类保护物 标准
6 6
6 本项目 不涉及 不涉及 不涉及 三类保护物 标准
6 6
6 居民房(2F) >
30 >
30 >
30 居民房(5F) >
15m >
15m >
15m 城东尚景 >
75 >
75 >
75 是否满足要求 满足 满足 满足 甲、乙类物品生产厂 房、 库房和甲、乙类液体 储罐 标准
11 9
9 楼丰加油站 26.4
15 >
15 是否满足要求 满足 满足 满足 丙、丁、戊类物品生产厂 房、........