5 - 表1-2 本项目的汽油设备(二级加油站)与站外建(构)筑物的安全距离(m) 站外建(构)筑物 本项目站内汽油设备 埋地油罐 (有卸 油和加油油气 回收系统) 加油机 (有卸油 和加油油气回 收系统) 通气管管口(有 卸油和加油油气 回收系统) 重要公共建筑物 标准

35 35

35 本项目 不涉及 不涉及 不涉及 是否满足要求 满足 满足 满足 明火地点或散发火花地点 标准 17.5 12.5 12.5 本项目 不涉及 不涉及 不涉及 是否满足要求 满足 满足 满足 民用建筑 保护类别 一类保护物 标准

14 11

11 天佑医院 >

60 >

60 >

60 是否满足要求 满足 满足 满足 二类保护物 标准

11 8.5 8.5 本项目 不涉及 不涉及 不涉及 是否满足要求 满足 满足 满足 三类保护物 标准 8.5

7 7 居民房(2F) >

30 >

30 >

30 居民房(5F) >

15m >

15m >

15m 城东尚景 >

75 >

75 >

75 是否满足要求 满足 满足 满足 甲、乙类物品生产厂 房、 库房和甲、乙类液体 储罐 标准 15.5 12.5 12.5 楼丰加油站 26.4

15 >

15 是否满足要求 满足 满足 满足 丙、丁、戊类物品生产厂 房、库房和丙类液体储罐 以及容积不大于 50m3 的 埋地甲、乙类液体储罐 标准

11 10.5 10.5 本项目 不涉及 不涉及 不涉及 是否满足要求 满足 满足 满足 室外变配电站 标准 15.5 12.5 12.5 本项目 不涉及 不涉及 不涉及 铁路 标准 15.5 15.5 15.5 本项目 不涉及 不涉及 不涉及 城市 道路 快速路、主干 路 标准 5.5

5 5 成渝东路 >

24 >

15 >

15 是否满足要求 满足 满足 满足 立交桥加油站原址改造项目环境影响报告表 -

6 - 次干路、支路 标准

5 5

5 本项目 不涉及 不涉及 不涉及 架空通信线和通信发射塔 标准

5 5

5 本项目 不涉及 不涉及 不涉及 架空电力 线路 无绝缘层 标准 6.5 6.5 6.5 架空电力线

23 14.5 >

15 是否满足要求 满足 满足 满足 有绝缘层 标准

5 5

5 本项目 不涉及 不涉及 不涉及 是否满足要求 满足 满足 满足 注:

1、室外变、配电站指电力系统电压为 35kV~500kV,且每台变压器容量在 10MV.A 以上的 室外变、配电站,以及工业企业的变压器总油量大于 5t 的室外降压变电站.其他规格的室外变、 配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定;

2、表中道路系指机动车道路.油罐、加油机和油 罐通气管管口与郊区公路的安全间距应按城市道路确定,高速公路、一级和二级公路应按城市快 速路、主干路确定;

三级和四级公路应按城市次干路、支路确定;

3、与重要公共建筑物的主要 出入口(包括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口)尚不应小于 50m;

4、

一、二级耐火 等级民用建筑物面向加油站一侧的墙为无门窗洞口的实体墙时,油罐、加油机和通气管管口与该 民用建筑物的距离,不应低于本表规定的安全间距的 70%,并不得小于 6m. 另外: 重要公共建筑物――地市级以上党政机关办公楼;

设计使用人数或座位数超过

1500 人 (座) 的体育馆、会堂、影剧院、娱乐场所、车站、证券交易所等人员密集的公共室内场所、人数超过

200 人的幼儿园. 民用建筑一类保护物――县级党政机关办公楼;

设计使用人数或座位数超过

800 人(座)的体育馆、会堂、会议中心、电影院、剧场、室内娱乐场所、车站和客运站等公共室内 场所;