编辑: 星野哀 | 2017-10-24 |
同时,电机的谐波损耗大大减少, 消除了由此引起的机械振动,减小了轴承和叶轮 的机械应力.柜内还附带输出电流和电压检测功 能. 3.2.4 风机 变压器柜配置6台冷却风机,由温控仪控制其 起停,当变压器负荷增大,运行温度上升,当绕 组温度达80℃ 时,系统自动启动风机冷却;
当绕 组温度低至70℃ 时,系统自动停止风机.当变压 器绕组温度继续升高,若达到110℃ 时,系统输 出超温报警信号;
若温度继续上升达130℃ ,变 压器迅速跳闸.柜体上还设置了温度显示系统. 功率柜根据功率大小配置2台具有世界领先技术, 德国进口EBM一后向离心式冷却风机(裕量大, 单台容量占总排量的50);
如需将热量直接排至 室外,可增设风道. 3.2.5 控制柜 控制器核心由高速单片机和工控PC协同运算 图5 高压变频调速系统的结构图 下转第87页96 高压变频器