编辑: star薰衣草 | 2017-12-05 |
25 毫米.围填方法与填滤料方法一样,但须分层填实,每层均待下沉压缩后再继续填入上 一层. 井口封闭时也要把粘土打碎,均匀填入,直到地面,分层夯实.必要时.可在上层 铺一层混凝土,以加固井台. 第10 页7洗井 7.1 围填完毕后,应及时洗井,避免泥浆硬结,影响出水量. 7.2 石棉水泥管井不宜用活塞洗进,拟选用空气压缩机洗进,但应注意根据石棉水泥井 管的强度规定洗井压力,洗井一般应自上而下逐层进行.在松散含水层应从小下降开始, 再逐步增大到最大下降,至含水层水流畅通为止.但无论选用保种方法,洗井结束时, 井底沉淀泥砂不得超过 0.5 米. 第11 页8管井抽水试验及验收 8.1 洗井完毕后,应进行抽水试验,测量静水位、动水位,测定出水量,并计算管进听 单位出水量.抽水试验应按 GBJ 13―66《供水管井施工及验收规范》. 8.2 管井工程完工后,应按 GBJ 13―66 的规定进行验收. 第12 页9井、泵配套 9.1 根据抽水试验资料和使用要求等,合理选择泵型和安装型式,并采取有效方法,防 止吸水管(包括龙头)与井壁相撞,避免井管损坏. 9.2 如选用对口抽连接形式,水泵吸水管口与井口的连接,可采用胶管连接.防止井管 因震动而损坏. ........