编辑: 棉鞋 | 2018-01-13 |
1089 号徐汇苑
12 层 邮政编码:200030
电话:021-64578936 传真:021-64578936 主编单位:中国石化工程建设公司 通讯地址:北京市朝阳区安慧北里安园
21 号 邮政编码:100101
电话:010-84876691 传真:010-84878844 电子
邮箱:[email protected] 参编单位:浙江中控技术股份有限公司 通讯地址:浙江省杭州市滨江区六合路
309 号中控科技园 邮政编码:310053
电话:0571-88851888-8101 传真:0571-86667104 电子
邮箱:[email protected] 主要起草人:叶向东、徐义亨、欧清礼 黄步余 本规范
2008 年首次发布. SH/T30XX-2008
1 石油化工仪表系统防雷工程设计规范
1 范围 1.1 内容 本规范规定了仪表系统防雷工程的设计方法、雷电防护等级、爆炸危险环境中现场仪表的防雷、等 电位接地系统、电涌防护器的选择、电缆的屏蔽和敷设,以及现场总线系统的防雷等设计内容. 1.2 适用范围 本规范适用于石油化工企业新建及改、扩建项目的仪表及自动控制系统的防雷工程. 本规范适用于石油化工企业易燃、易爆危险环境下现场仪表的防雷,也适用于非易燃、易爆危险环 境下现场仪表的防雷. 本规范不适用于石油化工企业中的工业电视监控系统和火灾自动报警系统的防雷. 建筑物防雷应执行国家现行相关规范.
2 术语 2.1 综合防雷工程 2.1.1 接闪器 Air-termination system 用于直接接受或承受雷击的金属物体和金属结构,如:避雷针、避雷带(线) 、避雷网等. 2.1.2 引下线 Down conductor system 连接接闪器与接地装置的金属导体. 2.1.3 接地装置 Earth termination system 接地体和接地体连接导体的总和. 2.1.4 接地体 Earth electrode 埋入地中直接与大地接触的金属导体.也称接地极.直接与大地接触的各种金属构件、金属设施、 金属管道、金属设备等可以兼作接地体,称为自然接地体. 2.1.5 接地体连接导体 Earth conductor 从电气设备接地端子接到接地装置的连接导线或导体, 或从需要等电位连接的金属物体、 总接地端 子、接地汇总板、总接地排、等电位连接排至接地装置的连接导线或导体. 2.1.6 直击雷 Direct lightning flash 直接击在建筑物、大地或防雷装置等实际物体的雷电. 2.1.7 雷电流 Lightning current 通过雷电路径的电流. 2.1.8 地电位反击 Back flashover 雷电流经过接地点或接地系统而引起该区域地电位的变化.地电位反击会引起接地系统电位的变 化,可能造成电子设备、电气设备的损坏. 2.1.9 雷暴日 Thunderstorm day 听到一次及以上雷声的天数, 称为雷暴日. 地区的年雷暴日是表征该地区雷电活动频繁程度的指标. 2.1.10 雷电防护等级 Lightning protection level(LPL) 雷电防护程度的分级称为雷电防护等级, 简称防雷等级, 用于描述防护目标的防护需要以及防雷工 程的防护程度. 2.1.11 雷电防护系统 Lightning protection system(LPS) SH/T30XX-2008
2 减少雷电对建筑物、装置等防护目标造成损害的系统,包括外部和内部雷电防护系统. 2.1.12 外部雷电防护系统 External lightning protection system 建(构)筑物外部或本体的雷电防护部分,通常由接闪器、引下线和接地装置组成,用于防直击雷. 2.1.13 内部雷电防护系统 Internal lightning protection system 建(构)筑物内部的雷电防护部分,通常由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线、 电涌防护器等组成,主要用于减小和防止雷电流在防护空间内所产生的电磁效应. 2.2 雷电电磁感应 2.2.1 雷电感应 Lightning induction 闪电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应. 2.2.2 雷电电磁感应 Electromagnetic induction 雷电流在周围空间产生瞬变电磁场以及在此电磁场中导体产生感应电动势的现象. 2.2.3 电磁屏蔽 Electromagnetic shielding 采用能够减少电磁场通过的材料对所防护目标的屏障. 2.2.4 雷电电涌 Lightning Surge 由雷电电磁感应产生的沿导电线路传导的脉冲形态的电流、电压.也称雷电浪涌. 2.3 等电位连接系统 2.3.1 等电位连接 Equipotential bonding 将各种金属构件、金属设施、金属管道、金属设备等导电物体用导线或导体实现导电连接,使各物 体之间具有近似相等的电位. 2.3.2 等电位连接排 Equipotential bonding bar 将金属构件、金属设施、金属设备、金属管道、配电系统接地、信号系统接地、屏蔽接地等导线或 导体连接、汇合,并与接地装置连接的条形金属板. 2.3.3 接地汇流条 Bonding bar 汇集连接各接地线的机柜内安装或规格比较小的条形金属. 根据其用途可分为工作接地汇流条、 保 护接地汇流条等. 2.3.4 接地排 Bonding bar 汇集连接各接地线的规格比较大的条形金属.也称接地汇总板.根据其用途和形状有总接地排、延 长型接地排等. 2.3.5 接地连接导体 Bonding conductor 用于连接各分开设备、接地排等,形成接地系统的导体. 2.3.6 共用接地系统 Common earthing system 将包括防雷系统及低压配电系统接地的各类接地设施、接地连接、接地设备、等电位连接系统及接 地装置连接成一个接地系统,合用接地装置. 2.4 电涌防护器 2.4.1 电涌防护器 Surge protective device(SPD) 用于限制瞬态过电压和分流电涌电流,保护电气或电子设备的器件.也称雷电浪涌防护器、浪涌防 护器. 2.4.2 最大持续运行电压 Maximum continuous operating voltage(Uc) 电涌防护器的最大持续运行电压 Uc 指允许持续加在电涌防护器的最大电压,也称最大工作电压. 2.4.3 标称放电电流 Nominal discharge current(In) 电涌防护器的标称放电电流 In 指电涌防护器不损坏的最大电涌电流(Max. Anti-surge Current Capacity) ,即电涌防护器在通过标准实验波形电流和规定实验次数时,电涌电流的最大泄放能力. 2.4.4 电压保护水平 Voltage protection level(Up) SH/T30XX-2008