编辑: 棉鞋 | 2018-01-13 |
3 电涌防护器的电压保护水平 Up 指电涌防护器在通过 8/20μs 标准实验波形,泄放电涌电流时,在 电涌防护器后端所呈现的最大电压峰值,即残余的电压,也称限制电压.
3 雷电防护等级 3.1 雷电活动区 雷电活动区是根据年平均雷暴日的数量划分的. 年平均雷暴日的数量, 应根据装置所在地区的气象 部门提供的数据确定. 雷电活动区分为: 少雷区:年平均雷暴日在
20 天及以下的地区;
多雷区:年平均雷暴日大于
20 天,不超过
40 天的地区;
高雷区:年平均雷暴日大于
40 天,不超过
60 天的地区;
强雷区:年平均雷暴日超过
60 天的地区. 3.2 雷电防护等级 仪表系统雷电防护分为三个等级.防雷工程应按照雷电防护等级设置. 用被保护系统的重要程度结合当地年平均雷暴日数量(综合评估法)分级见表 3.2. 表3.2 综合评估法雷电防护等级表 仪表系统的雷电防护等级 年平均雷暴日 d/a 社会、经济和安全 重要程度分类
20 及以下 21~40 41~60
60 以上 第一类 二级 一级 一级 一级 第二类 三级 二级 一级 一级 第三类 ―――――― 三级 二级 一级 3.3 系统的重要程度分类 被保护系统的社会、经济和安全的重要程度的参考分类见表 3.3.具备三项评价因素之一,即属于 该分类. 表3.3 系统的社会、经济和安全的重要程度参考分类 评价因素之一 社会、 经济和安全 重要程度分类 安全等级的评价 事故可能伤亡人数 事故可能综合经济损失 第一类 SIL
3 级 超过
3 人 超过
1000 万元 第二类 SIL
2 级1~3 人200~1000 万元 第三类 SIL
1 级无50~200 万元 注:SIL 为安全等级.
4 控制室建筑物防雷设计 4.1 控制室建筑物防直击雷的设计 控制室建筑物防直击雷装置由建筑专业和电气专业按 GB50057《建筑物防雷设计规范》及电气专 业有关规范进行设计. 控制室建筑物应按 GB50057《建筑物防雷设计规范》第一类防雷建筑物的规定,采取防雷措施. 控制室建筑物接闪器应采用避雷网方式,不设避雷针.避雷网格尺寸不应大于 5*5m?或6*4m?. 避雷网应设置多根专用引下线, 间距不应大于 12m. 避雷网引下线宜设置在控制室建筑物的外墙四 角. 控制室建筑物的钢筋等金属体不宜作为防直击雷装置的引下线. SH/T30XX-2008
4 4.2 控制室内的相关设计 控制室建筑物宜采用钢筋混凝土结构. 建筑物的金属构件、 门窗框架及建筑钢筋等应进行等电位连 接. 安装仪表系统的控制室、 机柜室不应向建筑物外开窗、 开门. 位置宜选择在建筑物底层的中心部位. 仪表系统设备的安装位置距建筑物外墙的内壁距离应大于 1.5m.对于抗爆结构建筑物,仪表系统 设备的安装位置距建筑物外墙的内壁距离应大于 1.0m.
5 仪表系统防雷工程方法 5.1 设计原则 防雷工程的设计应根据防护目标的具体情况, 综合考虑雷击事件的风险和投资条件, 确定合适的防 护范围和目标,采用适宜的防护方案,经济有效地防护和减少仪表系统雷击事故的损失. 防雷等级为一级的区域和控制室应实施仪表系统防雷工程. 防雷等级为二级的区域和控制室宜实施仪表系统防雷工程. 防雷等级为三级的区域和控制室可实施仪表系统防雷工程. 5.2 综合防护 仪表系统防雷工程是一项系统工程,应采用综合防护的方法,由多专业配合完成. 仪表系统防雷工程是在建筑物防雷工程和供电系统防雷工程的基础上进行的, 有些工程内容是交叉 的,凡涉及到这两类工程的,均应执行相应专业的规范. 仪表系统雷电防护主要采用外部雷电防护和内部雷电防护措施进行综合防护. 外部雷电防护措施包括接闪器、引下线、接地装置和控制室的屏蔽等. 内部雷电防护措施有信号线路的防护和供电线路的防护,包括电线电缆的屏蔽、机柜的屏蔽、等电 位连接、合理布线、配备雷电电涌防护器(SPD)以及提高仪表系统的抗干扰度等. 无论是现场仪表还是控制室仪表,都应在直击雷防护范围内. 与仪表相关的综合防雷工程包括建筑物、装置及设备、供配电防雷工程和仪表系统防雷工程等.仪 表相关的综合防雷工程的基本内容见图 5.2. SH/T30XX-2008