编辑: 棉鞋 2018-01-13

5 仪表相关的综合防雷工程 仪表系统防雷工程 图5.2 仪表相关的综合防雷工程的基本内容 5.3 仪表系统防雷的基本方法 : 接地;

器. 仪表以及与爆炸危险环境相关的仪表系统的防雷应考虑爆炸危险环境的特 殊性 接与接地 爆炸危险区域的等电位连接由电气专业完成, 并应符合电气专业的标准和规范. 章的规定. 护 器接

6 等电位接地系统的设计 接地系统的构成 的接地系统分为室内和室外两部分. 控制室等(本规范统称为控制室) . 地装置和接地连接系统构成. 仪表系统防雷的基本方法有 1)等电位连接;

2)信号电缆的屏蔽与 3)仪表设备的屏蔽与接地;

4)合理布线;

5)设置电涌防护 爆炸危险环境中的现场 . 除避免或减少现场仪表和仪表系统的雷电事故的损害外, 还应考虑避免雷电对爆炸危险环境的影 响和破坏. 5.4 等电位连 厂区、 装置区、 现场 控制室建筑物的等电位连接由电气专业完成,并应符合电气专业的标准和规范. 仪表系统设备的接地连接全部采用等电位连接的方式,应符合本规范第

6、

7、10 控制室的防雷接地、防静电接地、电气设备的保护接地、仪表系统工作接地、屏蔽接地、电涌防 地等,应共用接地装置. 6.1 仪表系统防雷工程 室内仪表接地系统适用于各类控制室、现场机柜室、现场 室外仪表接地系统适用于现场仪表、现场接线箱、现场机柜以及分析小屋等. 仪表系统防雷工程的接地系统应采用等电位连接方式. 仪表系统防雷工程的接地系统与仪表接地系统相同,由接 建筑物、供配电等防雷工程 共用接地系统 仪表系统接地连接 仪表设备屏蔽 信号电缆屏蔽 合理布线 接闪器 引下线、分流 建筑物屏蔽 接地装置 等电位连接 等电位连接 配电电涌防护器 信号电涌防护器 SH/T30XX-2008

6 接地装置共用电气专业的接地装置. 本规范除特别说明外,仪表接地系统均指接地连接系统. 6.2 地装置设计的依据是电气专业的相关规范和 GB500........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题