编辑: 黑豆奇酷 2018-02-13

? IP 设置不正确.查看电脑 IP 是否设置在 192.168.8.2-192.168.0.255 内;

? 相机系统加载失败.需要将相机返回给本公司的技术人员,进行进一步检测;

3.2 设置相机机型信息失败 如图 3(b)所示,若出现 设置相机机型信息失败 的错误,则说明此时相机的版本 和上位机软件的版本不一致, 上位机软件库中未添加当前相机的类型, 需要更新相机的 固件版本(一般情况主要是上位机的版本高于相机的当前版本) . 无锡信捷电气股份有限公司 X-Sight 常见问题分析(第一版)

4 图3(a) 无法搜索到相机 图3(b) 设置相机机型失败 图3连接相机异常示意图 3.3 相机通讯异常,读取相机机型信息失败 如图

4 所示,搜索相机后出现 相机通讯异常,读取相机机型信息失败 错误,则 主要有如下几个原因: 图4相机通讯异常 ? 当前相机中的工具运行时间过长. 此时需要清除配置, 然后重新优化工具的相关参 数,缩短运行时间,一般上位机运行总时间超过 500ms,则该工程不建议下载到相 机中运行;

? 相机中的脚本工具或其他工具使用不合理,导致当前程序出现死循环等异常问题, 需要清除配置后,重新检查下载到相机中的程序;

? 由于电源干扰或其他空间干扰, 导致相机内部程序加载失败, 需要考虑相机的电源 以及其他可能出现强干扰的部分,尽量减少外部的干扰;

3.4 相机自动切换到停止模式 相机在重新上电后, 默认会切换到运行状态, 当相机在运行过程中遇到相关的错误, 则会自动切换到停止模式,确保相机不再错误运行,此时可以点击 查看 中的 错误 信息 ,根据弹出的错误信息,分析当前的运行错误,错误信息在点击一次之后,会自 动清空. 3.4.1 固件更新/清除配置后自动停止 当相机进行固件更新或清除配置后, 点击相机运行按钮, 相机无法切换到运行模式, 此时查看错误提示,若提示 PROCESS-相机配置 CRC 错误 (如图 5) ,则是因为清除 配置等操作后,未对相机写入相应信息.此时分别在相机配置界面点击 写入相机 , 无锡信捷电气股份有限公司 X-Sight 常见问题分析(第一版)

5 并点击下载按钮,则可以切换到运行状态. 图5PROCESS-相机配置 CRC 错误 3.4.2 运行一段时间后停止 若相机运行一段时间后自动切换到停止模式,则主要有以下几个原因: ? 受到强干扰,相机数据被破坏,自动切换到停止模式或断开连接.此时需要考 虑隔离相机的供电电源或者其他方式减少相机受到的干扰. ? 相机本次运行时间太长. 由于相机当前视野中出现的图像导致相机中的工具运 行时间过长,此时需要重新优化相机中的运行工具后下载;

? 相机内存错误.由于本次运算过程中开辟了过大的内存或者出现了内存异常, 从而导致相机切换到停止模式, 此时需要检查相机中的工程是否出现开辟过大 的内存或者脚本对工具结果进行读写运算过程中, 对非法地址进行操作 (例如 当前工具未找到目标,但脚本中对该工具的目标内容进行读写) ;

4 相机错误类型 在相机出现异常,切换到停止模式时,可以点击 查看 ->

错误信息 ,一般常 见的错误信息主要包括: 4.1 UART-CRC 校验错误 该错误主要是因为在外部设备(PLC、触摸屏等)在和相机通讯的过程中,出现干 扰, 导致相机出现校验错误. 若查看该错误后, 过段时间再查看, 发现不再出现该错误, 则无需进行修改;