编辑: 黑豆奇酷 2018-02-13

? PLC 的滤波时间过长.PLC 的滤波时间大于相机的处理周期,从而相机输出 信号被 PLC 过滤,导致无法接收到相应的信号,此时需要降低 PLC 的滤波时 间,或者延长相机的处理时间;

? PLC 端子损坏.将相机的输出接到 PLC 的其他输入端子上,若能准确接收到 信号,则说明端子问题,可以改接其他输入端子;

6 工程无法下载 在上位机软件上配置好相应的工具和数据后, 将工程信息下载到相机过程中, 若出 现无法下载的问题,则可以根据提示的错误进行相应处理. 6.1 CRC 校验错误/序列化错误 下载过程中出现 CRC 校验错误或者序列化错误,则主要是因为当前上位机软件和 无锡信捷电气股份有限公司 X-Sight 常见问题分析(第一版)

8 相机硬件版本不一致. 此时需要修改上位机版本或更新相机固件, 确保上下位机版本一 致. 6.2 工具不一致错误 在下载过程中, 若出现如图

8 所示的某个工具不一致, 则说明是上位机和相机固件 版本不一致,需要更换成相应的版本,然后重新下载. 图8上下位机工具版本不一致 6.3 预处理个数错误 由于相机内存有限,将工程下载到相机运行过程中,需要考虑到相机的运行内存, 因此针对

120 万和

500 万相机,预处理工具的个数在下载过程中,会受到相应的限制, 如图 9(a)所示,此时可以更换分辨率低的相机,若使用的预处理工具为二值化工具且处 理区域不大(建议不要超过 640*480) ,则可以在单个工具的内部选择相应的二值化选 项. 图9(a) 预处理限制 图9(b) 脚本编译错误 图9下载错误提示示意图 6.4 脚本编译错误 如图 9(b)所示,在下载过程中出现脚本编译错误,导致工程无法下载,则需要进一 步检查脚本语法错误, 解决脚本编译错误后再下载, 常见的脚本编译错误见

7 脚本编译 /运行错误. 无锡信捷电气股份有限公司 X-Sight 常见问题分析(第一版)

9 7 上下位机数据不一致 上下位机数据不一致, 指的是在运行同样的图片和工程过程中, 上位机软件的仿真 结果和相机运行的结果不一致. 为了确认上下位机不一致, 可以将出现不一致的工程和 图片保存,将工程下载到相机后,将相机切换到调试模式,然后选择 系统 中的 图 像下载 ,从而通过 modbus 依次比较上下位机的运算数据,从而定位出现不一致的部 分. 7.1 脚本的输出结果不一致 7.1.1 执行次数不一致 相机在运算过程中, 会运行相机采集到的每一张图片, 而上位机软件则不一定执行 每一张图片(例相机处........