编辑: 夸张的诗人 | 2018-04-21 |
1 - 台州市路桥区安全生产监督管理局文件 路安监〔2018〕44 号 关于督促落实可燃爆粉尘作业场所 安全隐患整改的通知 螺洋街道办事处、桐屿街道办事处、峰江街道办事处、新桥镇人 民政府、横街镇人民政府、蓬街镇人民政府、金清镇人民政府:
6 月以来,区安监局聘请安全生产社会化服务中介机构对全 区作业人员
10 人以上(含10 人)粉尘作业场所进行会诊(详见 附件) .
请各镇(街道)立即采取有效措施,及时抓好整改.请 各镇(街道)将整改完成情况于
8 月30 日前报区安监局综合科. 附件 :路桥区作业人员
10 人以上(含10 人)粉尘作业场所 事故隐患和问题清单 台州市路桥区安全生产监督管理局
2018 年7月17 日-2-附件 路桥区作业人员
10 人以上(含10 人)粉尘作业场所事故隐患和问题清单 序号 企业名称 基本情况 主要隐患 整改措施 责任单位
1 台州市宏伟木业 有限公司 厂房为四层框架结 构,其中
1、2 层为木工 车间,
3、4 层分别有打 磨及喷漆车间,每层分 别有两处安全出口. 1.木工车间、打磨车间配 电箱未采用防尘防爆型电气, 电气线路未穿防尘防爆护套安 装;
无接地系统,所有配电箱、 设备未安装接地线;
2.喷漆车间,电器设备、 开关未防爆,现场高压电路未 套镀锌管,无操作规程、禁示 标志,严禁打电话、抽烟及使 用明火的标识;
未安装可燃气 体检测报警器;
3.木工车间,配电室门口 未警示标识,里面无应急灯及 灭火器;
4.木工车间金属设备、装 置外壳、金属管道、支架、构件、部件等,未采用防静电接 地措施;
1.应重新设计配电系统, 配电箱应更换成防尘防爆等 级不低于 DP 等级的配电箱, 所有木粉尘车间内的电气线 路应穿镀锌钢管丝扣安装所 有设备应安装接地线;
2.电器设备、开关应防 爆,现场高压电路应套镀锌 管,操作规程、禁示标志必须 上墙,严禁打电话、抽烟及使 用明火等标识上墙;
室内安装 可燃气体检测报警器;
3.配电室门口应贴警示 标识,里面应安装一盏应急 灯,配备一组灭火器;
4.所有金属设备、 装置外 壳、金属管道、支架、构件、 部件等, 应采用防静电直接接 地措施. 螺洋街道 -
3 - 序号 企业名称 基本情况 主要隐患 整改措施 责任单位
2 台州市舒亿丽卫浴 有限公司 抛光车间座落在厂 区正南面东边不是独立 与厂房连体属于框架结 构,正常生产,抛光总 工位
30 个,仅本次检查 实际操作人员
2 人,抛 光车间
200 O,抛光设 备设施基本是自制,车 间安全出口通道
2 个, 抛光车间与生产车间用 实体墙分隔,储气罐安 全阀、压力表未见检验 合格证书,主要以不锈 钢抛光为主. 1.现场金属粉末未及时清 扫,无清扫制度,无职业危害 告知卡,无安全操作规程;
2.抛光车间移动落地风扇 未使用防爆型;
3.抛光车间电机、开关、 照明灯未使用防爆型. 4.液氮使用钢瓶、其他气 体瓶无防倾倒装置,无危险化 学品安全周知卡,无职业危害 告知卡 1.现场粉尘应及时清扫, 并有针对性清扫制度, 悬挂安 全操作规程和职业危害告知 卡,并严格落实各项规章制 度. 2.抛光车间移动落地风 扇应使用防爆型;
3.抛光车间电机、开关、 照明灯应使用防爆型,按照 GB 15577-2007 粉尘防爆安全 规程标准必须改造. 4.液氮使用钢瓶、 其他气 体瓶应有防倾倒装置, 应悬挂 危险化学品安全周知卡、 职业 危害告知卡. 桐屿街道