8 台州市亿家安锁厂 抛光场所设置在厂 房二楼和三楼,建筑为 砖混结构,三楼抛光车 间一共安装了

6 台双工 位抛光机,抛光产品主 要为不锈钢,车间有两 处安全出口,除尘设备 安装在室内,采用袋虑 式除尘.二楼抛光间安 装的是全自动抛光机, 目前正在安装,车间有 两处安全出口. 1.抛光车间设置在加工车 间厂房内,未采用实墙进行防 火隔离;

2.抛光场所室内踩用非防 爆型的配电箱,配电箱未安装 接地线;

3.未见定期除尘记录,未 安装粉尘场所管理制度、操作 规程. 1.粉尘爆炸危险区域设 置耐火极限不低于 3.00 h 的实体结构隔墙, 与其它作业 区隔离, 安全出口应直通厂房 外. 如有条件抛光车间应设置 在单层建筑内. 2.应更换成防爆型配电 箱或配电箱移至室外安全场 所,车间内所有用电设备、设施(包括: 照明灯、 防爆开关、 抛光电电机、除尘电机、电线 防爆护套、 配电箱等) 应接地, 防雷、 防静电接地装置应定期 检测;

3.应张贴粉尘场所安全 管理制度、安全操作规程、定 期除尘记录表、 除尘安全操作 规程等并配备防爆型的吸尘 器;

横街镇 -

9 - 序号 企业名称 基本情况 主要隐患 整改措施 责任单位

9 台州市路........