编辑: 夸张的诗人 2018-04-21

3 台州市路桥区峰江天南 雕塑工艺厂 木雕车间座落在厂 区正西边,厂房属于砖 混结构,房顶盖彩钢瓦, 车间有木工机器电锯、 电刨、圆盘锯,车间操 作人员

9 人,本次检查 实际操作人员

6 人,木 工车间隔壁是油漆前期 打底工序,中间是实体 墙分隔 1.消防箱内有杂物堆放, 水带摆放不规范,玻璃门缺失, 无每月巡检记录,消防箱前杂 物堆放. 2.现场木粉未及时清扫, 无清扫制度. 3.生产车间移动工业用电 风扇使用无接地线两相插头, 插头连接不规范. 1.消防箱内不能放杂物, 消防器材摆放要规范, 玻璃门 缺失要恢复, 要有每月巡检记 录,消防箱前不得堆放杂物;

2.现场木粉应及时清扫, 并有针对性清扫制度, 并严格 落实. 3.生产车间移动工业用 风扇应使用有接地线连接三 相插头, 尽可能使用工业用墙 壁扇. 峰江街道 -

4 - 序号 企业名称 基本情况 主要隐患 整改措施 责任单位

4 埃飞灵卫浴科技 有限公司 抛光场所设置在厂 房四楼,建筑为砖混结 构,抛光车间主要从事 铜件、锌合金件抛光, 其中

8 台双工位抛光机 用于抛光产品为锌合金,车间有两处安全出 口,有设置室内消防栓, 除尘设备安装在楼顶, 采用正压袋滤式除尘. 1.抛光车间使用的电机为 非防爆电机;

2.抛光场所室内采用非防 爆型的配电箱、插座、开关等 电气;

3.电机上有大量积尘;

4. 除尘室无定期除尘记录,现场未见防火花除尘专用 工具;

5.除尘轴流风机不防爆;

6.未制定粉尘场所安全管 理制度、安全操作规程,除尘 安全操作规程;

7.抛光车间现场达到

30 人,未进行现场安全评价. 1.电气 (包括抛光场所室 内配电箱、电机、照明灯、开关)选型应高于 DP 防尘防爆 等级, 电气线路从配电箱到工 位电源开关到电机应全程穿 镀锌钢管(或防爆软管)丝扣 安装;

2.应更换成防爆型配电 箱或配电箱移至室外安全场 所, 接地线应与 N 线相同截面 积,车间内所有用电设备、设施(包括: 照明灯、 防爆开关、 抛光电电机、除尘电机、电线 防爆护套、 配电箱等) 应接地, 防雷、 防静电接地装置应定期 检测;

3.应每班清理积尘;

4.应张贴定期除尘记录 表,配备防爆型的吸尘器;

5.应更换成防爆风机;

6.应张贴粉尘场所安全 管理制度、安全操作规程、除 尘安全操作规程等;

7.聘请第三方安全技术 服务公司进行现场安全评价. 新桥镇 -

5 - 序号 企业名称 基本情况 主要隐患 整改措施 责任单位

5 浙江盛邦木业有限公司 木工车间在厂房首 层,厂房为砖混结构, 其中一栋厂房安装钢结 构隔层,两个车间各有 两处安全出口,厂房间 消防车通道有搭棚,厂区、车间安装了两个室 内、两个室外消防栓, 木工设备采用独立袋虑 式除尘. 1.木工车间配电箱未采用 防尘防爆型电气,电气线路未 穿防尘防爆护套安装;

无接地 系统,所有配电箱、设备未安 装接地线;

2.抛光机滤尘袋未定期清 理,周边有大积尘;

3.磨锯条机设置在木工车 间内;

4.车间有大量锯末清理, 存在严重火灾隐患;

5.喷漆场所内电气不符合 防爆要求,未安装可燃气体检 测报警器. 1.应重新设计配电系统, 配电箱应更换成防尘防爆等 级不低于 DP 等级的配电箱, 所有木粉尘车间内的电气线 路应穿镀锌钢管丝扣安装所 有设备应安装接地线;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)