编辑: 摇摆白勺白芍 2018-08-01

2 引用标准 下列标准所包含的 条文, 通过在本标准中引 用而构成为本标准的 条文. 本标准出 版时, 所示版 本 均为 有效. 所有标准都会被修订, 使用本标准的 各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性. S H

3 0

6 3 -1

9 9

9 石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设 计规范 J J G

6 9

3 -1

9 9

0 可燃气体检测报 警器检 定规程

3 基本要求

3 .

1 油气田 易燃、 易爆场所应安装可燃气体检测报警器.

3 .

2 可燃气体检测报警器的检测器的数量应满足被检测区域的 要求.每个检测器的 有效检测距离, 在室内不宜大于7 .

5 m,在室外不宜大于

1 5 m.

3 .

3 可燃气体报普控制器应安装在有人值守的操作室或值班室.

3 .

4 安装和使用的可燃气体检测报警器应有经国家指定机构 认可的计量器具制造认证、防 爆性能认 证和消防认证.

3 .

5 在用的可燃气体检测报警器应按规定定期标定.

4 安装范围及检测点的确定

4 .

1 安装范围

4 .

1 .

1 在以下场所应安装可燃气体检测报誓器: a ) 原油中 转站以 上的油 泵房、 计量间、 含油污水泵房、阀 组间、 脱水器操作间;

b )输送天然气的压缩机房、计量间、阀组间和收发球间;

c ) 轻烃系 统的 压缩机房、 计量间、阀 组间、收发球间、 储罐区和 装卸设施;

d )凝析油和汽油的泵间、计量间、阀组间、储罐区和装卸设施;

e )液 化石 油气泵房、灌瓶(充装)间、 计量间、气 瓶库和储罐区;

f )原油装卸设施应符合S H

3 0

6 3 -1

9 9

9 中4 .

2 .

2 的规定.

4 .

1 .

2 在以 下场所宜安装可燃气体检测报警器: a )原油沉降罐 操作间、原油 储罐区;

b ) 含油污水罐区.

4 .

2 检测点的确定

4 .

2 .

1 在封闭和半封闭厂房中, 按室内 要求设置检测器;

当 封闭 厂房的面积小于5

0 m

2 时, 至少应 国家石油和化学工业局2

0 0

0 一12一12批准

2 0

1 1

1 一0 6一0 1实施SY

6 50

3 -

2 0

00 设一个检测器.

4 .

2 .

2 露天或半露天的生产设施按室外要 求设置检 测器.

5 可燃气 体检测报.器的选型

5 .

1 选型原则

5 .

1 .

1 按使用场所 爆炸 危险区 域的 划分选择检测器的 防爆类型.

5 .

1 .

2 按使用场所 被测气体的 类别、 级别、 组别选择检测器的防 爆等级组别.

5 .

1 .

3 按检测点的 数量 选择单路或多 路检测报警器.

5 .

1 .

4 按报 警控制器安装场所的 .炸危险区 域选择报警控制器的 防爆性能.

5 .

1 .

5 按 使用场所的 环境温度选择检侧器和控制器的温度适应范围.

5 .

2 性能 要求 选择的可燃气体检测报警器的主要性能指 标应满足以下 要求: a ) 检测对象: 空气中的可燃气体;

b )检 测范围:

0 一1

0 0 % 可嫩气体姗炸下限 ( L E L ) ;

c ) 检测误差: 爆炸 下限的1

1 0 % 以内;

d)报 警设定值: 一级报普小于或等于2

5 % L E L , 二级报警小于或等于5

0 % L E L ;

e ) 报著误差: 设定值 偏差在士

2 5 %以内;

f )响 应时间: 吸人式仪器的响应时间应小于3

0 s , 扩散式仪器的响应时间应小于6

0 s ;

9 )电 源电 压的 影响: 发生士

1 0 %的 变化时, 报警器精度不降低.