编辑: 摇摆白勺白芍 | 2018-08-01 |
2 引用标准 下列标准所包含的 条文, 通过在本标准中引 用而构成为本标准的 条文. 本标准出 版时, 所示版 本 均为 有效. 所有标准都会被修订, 使用本标准的 各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性. S H
3 0
6 3 -1
9 9
9 石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设 计规范 J J G
6 9
3 -1
9 9
0 可燃气体检测报 警器检 定规程
3 基本要求
3 .
1 油气田 易燃、 易爆场所应安装可燃气体检测报警器.
3 .
2 可燃气体检测报警器的检测器的数量应满足被检测区域的 要求.每个检测器的 有效检测距离, 在室内不宜大于7 .
5 m,在室外不宜大于
1 5 m.
3 .
3 可燃气体报普控制器应安装在有人值守的操作室或值班室.
3 .
4 安装和使用的可燃气体检测报警器应有经国家指定机构 认可的计量器具制造认证、防 爆性能认 证和消防认证.
3 .
5 在用的可燃气体检测报警器应按规定定期标定.
4 安装范围及检测点的确定
4 .
1 安装范围
4 .
1 .
1 在以下场所应安装可燃气体检测报誓器: a ) 原油中 转站以 上的油 泵房、 计量间、 含油污水泵房、阀 组间、 脱水器操作间;
b )输送天然气的压缩机房、计量间、阀组间和收发球间;
c ) 轻烃系 统的 压缩机房、 计量间、阀 组间、收发球间、 储罐区和 装卸设施;
d )凝析油和汽油的泵间、计量间、阀组间、储罐区和装卸设施;
e )液 化石 油气泵房、灌瓶(充装)间、 计量间、气 瓶库和储罐区;
f )原油装卸设施应符合S H
3 0
6 3 -1
9 9
9 中4 .
2 .
2 的规定.
4 .
1 .
2 在以 下场所宜安装可燃气体检测报警器: a )原油沉降罐 操作间、原油 储罐区;
b ) 含油污水罐区.
4 .
2 检测点的确定
4 .
2 .
1 在封闭和半封闭厂房中, 按室内 要求设置检测器;
当 封闭 厂房的面积小于5
0 m
2 时, 至少应 国家石油和化学工业局2
0 0
0 一12一12批准
2 0
1 1
1 一0 6一0 1实施SY
6 50
3 -
2 0
00 设一个检测器.
4 .
2 .
2 露天或半露天的生产设施按室外要 求设置检 测器.
5 可燃气 体检测报.器的选型
5 .
1 选型原则
5 .
1 .
1 按使用场所 爆炸 危险区 域的 划分选择检测器的 防爆类型.
5 .
1 .
2 按使用场所 被测气体的 类别、 级别、 组别选择检测器的防 爆等级组别.
5 .
1 .
3 按检测点的 数量 选择单路或多 路检测报警器.
5 .
1 .
4 按报 警控制器安装场所的 .炸危险区 域选择报警控制器的 防爆性能.
5 .
1 .
5 按 使用场所的 环境温度选择检侧器和控制器的温度适应范围.
5 .
2 性能 要求 选择的可燃气体检测报警器的主要性能指 标应满足以下 要求: a ) 检测对象: 空气中的可燃气体;
b )检 测范围:
0 一1
0 0 % 可嫩气体姗炸下限 ( L E L ) ;
c ) 检测误差: 爆炸 下限的1
1 0 % 以内;
d)报 警设定值: 一级报普小于或等于2
5 % L E L , 二级报警小于或等于5
0 % L E L ;
e ) 报著误差: 设定值 偏差在士
2 5 %以内;
f )响 应时间: 吸人式仪器的响应时间应小于3
0 s , 扩散式仪器的响应时间应小于6
0 s ;
9 )电 源电 压的 影响: 发生士
1 0 %的 变化时, 报警器精度不降低.
6 固定式仪器的安装