编辑: Cerise银子 | 话题热度:1166 2016-07-10 |
关键词: 锅炉房,燃气,报警器,报警,系统,报警系统,锅炉房燃气,燃气报警系统 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
控制系统部分、成套燃气调压保护装置、汽水系统(包括汽水取样装置,连续、定期排污扩容器)安全附件、分汽缸、除氧器、加药装置、节能器、烟风系统、地脚螺栓、烟囱、成... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
|
hyszqmzc
2024-07-25
|
|
泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施 D.可燃气体设... ---摘自《2016~2015年一级消防工程师考试真题》
|
没心没肺DR
2024-05-25
|
|
1、穿戴好劳保护品 燃气锅炉 3次/每班 2.佩戴好CO报警仪 3次/每班 3.按照点检路线进行点检 3次/每班 4.检查锅炉本体及其附属设施运行情况 3次/每班 12 运行操作 点火、启炉 不确... ---摘自《ICS 13.100》
|
NaluLee
2024-03-25
|
|
本项目位于江津区白沙工业园,锅炉房以天然气燃料为能源,根据《重庆市 环境保护局关... 可燃气体报警器未安装完善, 无应急事故池等。 3.8 原有工程建构筑物处置方案 目前老... ---摘自《1 概述.》
|
sunny爹
2024-01-24
|
|
与锅炉房天然气安全检测报警系统对接及联动。 (1)直观的中文操作界面:采用可编程逻辑控制器(PLC)与触摸屏相结合并加装按钮实现手动和自动双路控制系统全自动运行方式的人... ---摘自《锅炉更换及供暖管网改造(一期)--锅炉采购技术参数》
|
贾雷坪皮
2023-11-23
|
|
锅炉房设置可燃气体报警装置及防爆机械排风,并定期检测,报警器和风机连锁;2.设置防雷防静电装置,并定期检测;3.制定操作规程,并严格执行;4.锅炉及其附件定期检测;5.... ---摘自《(备案编号:》
|
阿拉蕾
2023-09-23
|
|
火灾自动报警系统设计规范 GB 50140 建筑灭火器配置设计规范 GB 50303 建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50444 建筑灭火器配置验收及检查规范 GB 50493 石油化工可燃气体... ---摘自《DB12》
|
GXB156399820
2023-07-24
|
|
锅炉房系统 ㈠燃料 本项目以天然气为燃料,天然气的质量标准满足《天然气》(GB17820-1999)二 类品的技术指标(含硫量小于 200mg/m3 )。 ㈡燃料消耗量 根据锅炉厂家提供... ---摘自《建设项目基本情况》
|
wtshxd
2023-05-24
|
|
锅炉房锅炉房 安装 1 台2.8MW 的ZXOQM-80-480R 型燃气燃 烧机 新建 烟风系统 锅炉设置一座烟囱,烟囱内径 0.8m,高度 8m 新建 燃气输送天然气管道 由达坂城区政府委托天然... ---摘自《建设项目基本情况》
|
wtshxd
2023-03-24
|
|
泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体... ---摘自《《技术实务》 真题解析一 2016 年注册消防工程师考试》
|
黑豆奇酷
2023-01-21
|
|
在通化市燃气总公司 第一储配站现有的锅炉房内建设,锅炉房位于整个厂区东南角。项目东则为顺通 加气站,南侧为通化市顺通天然气销售有限公司通胜北路加油加气站,隔加气... ---摘自《行业类别及 D4430》
|
思念那么浓
2022-11-21
|
|
多层住宅采暖分户热计量系统改造工程.66 7 24.锅炉房煤改气工程 69 三、室外工程 25.小区人行步道改造工程.74 26.小区沥青道路改造工程.76 27.小区停车位改造工程 78 28.小区热... ---摘自《编审组》
|
捷安特680
2022-09-21
|
|
支线综合管廊含电力电缆的舱室应设置火灾自动报警 系统,并符合国家相关标准规定。 6.9 管线综合 6.9.1 【规划原则】市政工程管线的规划应符合城市总体规划和专 项规划及有关... ---摘自《(2018 修订版)》
|
鱼饵虫
2022-07-22
|
|
燃气的设施.8 第四章 供热热水制备.9 第一节 热水锅炉及附属设施.9 第二节 热水制备设施.10 第五章 锅炉房的布置.11 第一节 位置的选择.11 第二节 建筑物、构筑物和场地布置 12 第... ---摘自《第一章 总则》
|
人间点评
2022-05-22
|
|
城市消防远程监控系统的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录应备份,其保 存周期不应小于 6 个月 D.城市消防远程监控系统录音文件的保存周期不应少于 3 个月 【参... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
|
霜天盈月祭
2022-03-21
|
|
火灾自动报警系统 C.防排烟系统 D.建筑防火间距 【答案】D 【解析】通常,建筑防火措施包括被动防火和主动防火两个方面。建筑主动防火措施主要是指火灾自动报警 系统、自动... ---摘自《2015 年注册消防工程师考试《技术实务》章节习题汇总》
|
枪械砖家
2022-01-19
|
|
火灾自动报警系统、漏电火灾报警系统 )(五)采暖通风与空调、热能动力专业 (防排烟系统、采暖通风空气调节防火、燃气) 1.1 设计单位的工程设计资质、承担工程范围、人... ---摘自《一、建设工程领域的消防行政审批改革》
|
迷音桑
2021-11-19
|
|
第6章燃气输配系统中,提高了城镇燃气管道压力至4.0MPa,吸收了美、英等发达国家的先进标准成果,增加了高压燃气管道敷设、管道结构设计和新型管材,补充了地上燃气管道... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2021-09-19
|
|
烟气再循环设备、冷凝器、配电自动化系统、消防报警系统、与原锅炉房内系统连接、烟囱安装、锅炉基础工程等)。 (四)锅炉房内部因低氮改造造成的地面、内墙、顶棚拆除恢... ---摘自《天津市环境保护局》
|
夸张的诗人
2021-07-20
|
|
《火灾自动报警系统设计规范》等多部国家标准相继修订、发布并执行了一段时间,2015年编制的《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》中相应条款也亟需调整。为实现新... ---摘自《浙江省公安消防总队》
|
jingluoshutong
2021-05-19
|
|
火灾自动报警系统 52 9 供暖、通风和空调系统 54 9.1 一般规定.54 9.2 供暖系统.55 9.3 通风和空气调节系统 56 10 电气 59 10.1 消防电气 59 ... ---摘自《建筑防火通用规范》
|
hgtbkwd
2021-03-19
|
|
锅炉房 燃气锅炉 烟气 2*66800 SO2 0.67 20 0.8 150 NOx 4.0 烟尘 13.36 污水处理 站 生化臭气 4000 H2S 0.002 15 0.3 25 NH3 0.成车间 94 6 88 含车间分析 2 尿素生产车间 62 5 57 ... ---摘自《20 万吨新型保温防火材料项目》
|
AA003
2021-01-17
|
|
- 5 - 供电 由工业区供电系统提供电力 新建 供热 厂区西南角设置一间锅炉房, 内设一台 10t/h 天然气锅炉, 为生产提供 热源,天然气管道由园区接入厂区 新建 消防工程 根据有关建... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
|
迷音桑
2020-11-17
|
|
火灾自动报警系统及可燃气 体浓度报警系统,应急响应 附近有锅炉房,引发连续爆 炸,爆炸影响程度和范围均 较大 生产中使用的药用乙醇在沸 腾干燥时,温度过高引起燃 烧 配料... ---摘自《填报说明》
|
人间点评
2020-09-17
|
|
中国调研报告网www.BaogaoBaogao.com 中国可燃气体报警控制器市场调查研究 与发展前景预测报告(2017-2022年)一、报告介绍 二、报告内容 可燃气体报警控制器可接收检测... ---摘自《中国可燃气体报警控制器市场调查研究》
|
过于眷恋
2020-07-17
|
|
可燃气体报警仪分布图 76 附图5 消防器材布置图 77 附图6 中宏小区燃气锅炉天然气管道图 78 附图7 中宏小区燃气锅炉供热管道图 79 1总则 1.1编制目的 为提高公司防范和处置燃... ---摘自《预案编号:HDGY-HJYA-201801》
|
鱼饵虫
2020-05-17
|
|
C.报警阀前端的水源控制阀未完全打开 D 连接水源指示器的电路线脱落 答案选【 C 】 8.某氯酸钾厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是( ) A.通... ---摘自《2017 年消防综合能力真题答案》
|
ok2015
2020-03-17
|
|
火灾自动报警系统 54 8.5 防烟和排烟设施 54 9 消防给水系统设计要求 56 9.1 一般规定 56 9.2 室外消防用水量、消防给水管道和消火栓 56 9.3 室内消防用水量及消防给水管道、消... ---摘自《UDC 中华人民共和国国家标准 GB》
|
芳甲窍交
2020-01-16
|
|
可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于 20%。 第二节 储存物品的火灾危险性分类(P49) 表2-2-3 储存物品的火灾危险性分类及... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
|
烂衣小孩
2019-11-16
|
|
设纯水制备系统 1 套,用于 制备锅炉用纯水;循环冷却水池。 新建 锅炉房 锅炉房建筑尺寸 17m*20m*7.5m,设有 20t 锅炉 1 台,燃烧热解气化炉产生的生物质气,用于产发电 机... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2019-09-15
|
|
该系统由可燃气体报警控制器、有毒气体报警控制器、有毒气体重复报警显示器,可燃及有毒气体探测器、手动报警按钮等组成。 本项目按二级保护对象设置区域火灾自动报警系统... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2019-07-16
|
|
对锅炉房的布置、燃气系统及燃气管道的设计都作了规定和说明。因此对照国标,有必要对《燃气直燃型吸收式冷热水机组工程技术规程》的部分条款进行修编;并通过修编,将积... ---摘自《上海市工程建设规范》
|
颜大大i2
2019-05-16
|
|
环评批复文件(乌环评审[2017]226 号),由于住宅小区无法采用燃气壁挂炉采 暖,为解决小区地下车库供暖问题,于2017 年9月在地下车库新建(补做)一 座燃气锅炉房,新增 2... ---摘自《建设项目基本情况》
|
wtshxd
2019-03-16
|
|
防爆要求和可燃气体检测报警器 5.5 仪表的保温、防腐蚀、接地等措施 5.6 仪表电源要求 5.7 随设备成套供应的仪表及控制系统 6 电气说明 6.1 设计依据和设计采用的标准、规范 6.2... ---摘自《中华人民共和国》
|
思念那么浓
2019-01-14
|
|
燃气报警系统进行一次全面检查。 供暖期中锅炉班工作人员应按规定坚守岗位,对仪表、控制系统、电机运转 情况要随时注意观察,作好值班记录。 供暖结束后,锅炉班工作人员... ---摘自《中国测绘科学研究院》
|
紫甘兰
2018-11-13
|
|
无人值守热力站,并应有闯入报警系统。视频监视和报警信号应上 3 传至调度中心或热源厂的监控系统。 2.0.14 当供热设施施工影响其他建(构)筑物及地下管线时,施工前应与... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
|
向日葵8AS
2018-09-13
|
|
附件6: 单一来源采购申请表 项目名称 燃气锅炉房燃气检测设施隐患整改 采购项目分类 货物带安装 规格型号 报警器Tc100-ll 排风机BT35-ll-5 品牌汉威、恒运 国别国产 申请科室 后... ---摘自《附件6:》
|
bingyan8
2018-07-14
|
|
当采用燃气热水器采暖时, 热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置, 并在锅炉房设置燃 气泄漏报警器。 3.4.1.8 加油站室内外采暖管道宜直埋敷设,当采用管沟敷设时,管沟... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2018-05-14
|
|
关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是() A. 手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发器件 B.火灾报警控制器可以接收,显示和传... ---摘自《2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案》
|
元素吧里的召唤
2018-03-14
|
|
热能输出线性、稳定,减少燃烧器频繁启停,系统运行效率高。 智能控制 操作便捷 配置智能电脑控制器,有超温保护、缺水保护和自检、声光报警及人性化的定时功能。锅炉 运行... ---摘自《全自动数控燃气锅炉》
|
星野哀
2018-01-11
|
|
火灾自动报警系统及可燃气 体浓度报警系统,应急响应 附近有锅炉房,引发连续爆 炸,爆炸影响程度和范围均 较大 生产中使用的药用乙醇在沸 腾干燥时,温度过高引起燃 烧 配料... ---摘自《重庆科瑞制药(集团)有限公司》
|
静看花开花落
2017-11-11
|
|
可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器 不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可 燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气 体报警控制器接入。... ---摘自《2017 年消防技术实务真题答案》
|
于世美
2017-09-11
|
|
燃油、燃气锅炉房不得设置在建筑内。 1.7.4 特色民宿建筑内的用火、用电、用气、用油(可燃液体)还应符合《农村防火规范》GB50039-2010的相关规定。 2. 浦东特色民宿治安... ---摘自《浦府综改〔20186〕6923号》
|
bingyan8
2017-07-12
|
|
气蒸汽锅炉房、燃气热水炉间和控制室、值班室等。 2.0.28 明火设备 fired equipment 燃烧室与大气连通,非正常情况下有火焰外露的加热设备和废气焚烧设备。 2.0.29 火炬系统 ... ---摘自《UDC》
|
252276522
2017-05-12
|
|
入侵和紧急报警系统技术要求 GB 50198-2011 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50348 安全防范工程技术标准 GB 50394 入侵报警系统工程设计规范 GB 50395 视频安防监... ---摘自《DB31》
|
人间点评
2017-03-11
|
|
撤防系统 6 用户密码 7 当发出报警音时 7 火警报警 7 入侵报警 7 功能键 8 设置用户密码 8 报警存储器 9 门铃 (进入 / 外出蜂鸣音) 10 用户密码设置 10 用户密码 10 用户密码属性 ... ---摘自《PC1404》
|
hgtbkwd
2017-01-09
|
|
锅炉房 天然气管道破损或阀 门故障发生泄漏,未及 时关闭阀门。 可燃气体报警器发出报警,中控室立即上报 应急指挥部,应急指挥部立即通过对讲机通 知值班人员,关闭截断阀... ---摘自《天士力控股集团有限公司》
|
山南水北
2016-11-09
|
|
锅炉房.10 4.5.9 消防控制室.10 4.5.10 厨房.10 4.5.11 变配电室.10 4.5.12 施工现场消防安全管理.11 4.5.13 危险品储存场所消防安全管理.11 5 消防系统运行管理要求.11 5.1 室内消火... ---摘自《国家卫生健康委员会》
|
hyszqmzc
2016-09-09
|
|
15、锅炉房天然气放散管未安装阻火器,可燃气体报警器无现场声光报警功能,压力表过期未检,职业病告知牌数据记录不完整;16.室外消火栓标识不清;17.消防档案不全,无消... ---摘自《2018》
|
人间点评
2016-07-10
|
|
4、锅炉房未设燃气浓度检测报警器,不符合GB50028-2006第10.8.1条。 5、地下一层及四层洗浴、泳池未进行辅助等电位联接,不符合JGJ16-2008第11.9.2.2及11.9.3.2条。客房... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
|
丑伊
2016-05-09
|