编辑: ok2015 | 2012-12-19 |
单项选择题(共80 题,每题
1 分. 每题的备选项中,只有
1 个最符合题意) 1.某歌舞厅的经理擅自将公安机关消防机构查封的娱乐厅拆封后继续营业.当地消防支队接 受群众举报后即派人员到场核查.确认情况属实,并认定该行为造成的危害后果较轻,根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是( ) A.对该歌舞厅法定代表人处三日拘留,并处五百元罚款 B.对该歌舞厅经理处三日拘留,并处五百元罚款 C.对该歌舞厅经理处十日拘留,并处三百元罚款 D.对该歌舞厅经理处五百罚款. 答案选【 D 】 2.某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为 合格的《建筑消防设施检测报告》.根据《中华人民共和国消防法》,对该消防设施检查 机构直接负责的主管人员和其他直接责任人员应予以处罚,下列罚款处罚中,正确的是 ( ) A.五千元以上一万元以下罚款 B.一万元以上五万元以下罚款 C.五万元以上十万元以下罚款 D.十万元以上二十万元以下罚款 答案选【 B 】 3.根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,下列事故中,应按重大责任事故罪予以立案 追诉的是( ) A.违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,导致发生死亡
2 人 的火灾事故 B.在生产、作业中违反有关安全管理的规定,导致发生重伤
4 人的事故 C.强令他人违章冒险作业,导致发生直接经济损失
60 万元的事故 D.安全生产设施不符合国家规定,导致发生
2 人的事故 答案选【 B 】 4.老张从部队转业后,准备个人出资创办一家消防安全转业培训机构,面向社会从事消防 安全转业培训,他应当经( )或者人力资源和社会保障部门依法批准,并向同级人民 政府部门申请非民办企业单位登记. A.省级教育行政部门 B.省级公安机关消防机构 C.地市级教育行政部门 D.地市级公安机关消防机构 答案选【 A 】 5.对某高层宾馆建筑的室内装修工程进行现场检查,下列检查结果中,不符合现行国家消 防技术标准的是( ) A.客房吊顶用用轻钢龙骨石膏板 B.窗帘采用普通布艺材料制作 C.疏散走道两侧的墙面采用大理石 D.防火门的表面贴了彩色阻燃人造板,门框和门的规格尺寸未减小 答案选【 B 】 6.某多层住宅建筑外墙保温及装饰工程施工现场进行检查,发现该建筑外保温材料按设计 采用了燃烧性能有 B3 级的保温材料,下列保温系统施工做法中,错误的是( ) A.外保温系统表面防护层使用不燃材料 B.在外保温系统中每层沿楼板为准设置不燃材料制作的水平防火分离带 C.外保温系统防护层将保温材料完全包覆,防护层厚度为 15mm D.外保温系统设置的水平防火隔离带的高度为 200mm 答案选【 D 】 7.某消防设施检测机构的人员在对一商场的自动喷水灭火系统进行检测时,打开系统末端 试水装置在达到规定流量时指示器不动作,下列故障原因中可以排除的是( ) A.桨片被官腔内杂物卡阻 B.调整螺母与触头未调试到位 C.报警阀前端的水源控制阀未完全打开 D 连接水源指示器的电路线脱落 答案选【 C 】 8.某氯酸钾厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是( ) A.通风设施设置导除静电的接地装置 B.排风系统采用防爆型通风设备 C.厂房内的雪气在循环使用前经过净化处理,并使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的 25% D.厂房内选用不发生火花的除尘器 答案选【 C 】 9. 某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统时,使用压力表、流量计、秒表、声强计 和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验 收规范》GB50261,关于雨淋阀组调试的说法中,正确的是( ) A 公称直径大于 200mm 的雨淋阀组调试时,应在 80s 内启动 B.自动和手动方式启动公称直径为 80mm 的雨淋阀,应在 15s 之内启动 C.公称直径大于 100mm 的雨淋阀组调试时,应在 30s 内启动 D.当报警水压为 0.15MPa 时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声 答案选【B】 10.某多层丙类仓库,采用预应力钢筋混凝土楼板,耐火极限 0.85h;