编辑: ok2015 2012-12-19

钢结构屋顶承重构件 采用防火涂料保护,耐火极限为 0.90h;

吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限 0.15h;

外墙 采用难燃性墙体,耐火极限为 0.50h;

仓库内设有自动喷水灭火系统,该仓库的下列结构 中,不满足二级耐火等级建筑要求的是( ) A.预应力混凝土楼板 B.钢结构屋顶承重构件 C.轻钢龙骨石膏板吊顶 D.难燃性外墙 答案选【B】 11. 在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼地上共

6 层,每层划分 为2个防火分区,符合规范要求.该综合体外部的下列消防救援设施设置做法中,不符合 现行国家消防技术标准要求的是( ) A.由于该综合体外立面无窗,故在二至六层北侧外墙上每个防火分区分别设置

2 个消防救 援窗口 B.仅在该楼的北侧沿长边连续布置宽度 12m 的消防车登高操作场地 C.消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为 9m D.建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有

6 个直通室内防烟楼梯间的入口 答案选【A】 12. 关于大型商业综合体消防设施施工前需具备的基本条件的说法中,错误的是( ) A.消防工程设计文件经建设单位批准 B.消防设施设备及材料有符合市场准入制度的有效证明及产品出厂合格证书 C.施工现场的水、电能够满足连续施工的要求 D.与消防设施相关的基础、预埋件和预制孔洞等符合设计要求 答案选【A 】 13.某在建工程,单体体积为 35000m3 ,设计建筑高度为 23.5m,临时用房建筑面积为

1200 m2,设置了临时室内、外消防给水系统.该建筑工程施工现场临时消防设施做法中,不符 合现行国家消防技术标准要求的是( ) A.临时室外消防给水干管的管径采用 DNlOO B.设置了两根室内临时消防竖管 C.每个室内消火栓处只设置接口,未设置消防水带和消防水枪 D.在建工程临时室外消防用水量按火灾延续时间 1.OOh 确定 答案选【D 】 14.下列设备和设施中,属于临时高压消防给水系统构成必需的设备设施是( ) A.消防稳压泵 B.消防水泵 C.消防水池 D.市政管网 答案选【B 】 15.关于高层办公楼疏散楼梯设置的说法中, 错误的是( ) A.疏散楼梯间内不得设置烧水间、可燃材料储存室、垃圾道 B.疏散楼梯间不得设置影响疏散的凸出物或其他障碍物 C.疏散楼梯间必须靠外墙设置并开设外窗 D.公共建筑的疏散楼梯间不得敷设可燃气体管道 答案选【C】 16.某七氟丙烷气体灭火系统防护区的灭火剂储存容量,在20℃时容器内压力为 2.5MPa, 50℃时的容器内压力为 4.2 MPa,对该防护区灭火剂输送管道采用气压强度试验代替水压强 度试验时,最小试验压力应为( ) MPa A. 3.75 B. 4.62 C. 4.83 D. 6.3 答案选【C】 17.关于气体灭火系统维护管理周期检查项目的说法,错误的是( ) A. 每日应检查低压二氧化碳储存装置的运行情况和储存装置间的设备状态 B. 每月应检查预制灭火系统的设备状态和运行情况 C. 每年应对选定的防护区进行

1 次模拟启动试验 D. 每月应检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位 答案选【C】 18.干式自动喷水灭火系统和预作用自动喷水灭火系统的配水管道上应设( ) A.压力开关 B.报警阀组 C.快速排气阀 D.过滤器 答案选【C】 19.进行区域火灾风险评估时,在明确火灾风险评估目的和内容的基础上,应进行信息采 集,重点收集与区域安全相关的信息.下列信息中,不属于区域火灾风险评估时应重点采 集的信息是( ). A.区域内人口概况 B.消防安全规章制度 C.区域内经济概况 D.区域的环保概况 答案选【D】 20.在防排烟系统中,系统组件在正常工作状态下的启闭状态是不同的,关于防排烟系统组 件启闭状态的说法中,正确的是( ) A.加压送风口既有常开式,也有常闭式 B.排烟防火阀及排烟阀平时均呈开启状态 C.排烟防火阀及排烟阀平时均呈关闭状态 D.自垂百叶式加压送风口平时呈开启状态 答案选【A】 21.下列建筑防排烟系统周期性检查维护项目中,不属于每月检查项目的是( ) A.风机流量压力性能测试 B.排烟风机手动启停 C.挡烟垂壁启动复位 D.排烟风机自动启动 答案选【A】 22.下列避难走道的防火检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是( ) A.避难走道采用耐火极限 3.00h 的防火墙和耐火极限 2.50h 的楼板与其他区域进行分隔 B.最远防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离为 39m C.使用人数最多的防火分区通向与其连接的避难走道的