2 个护理单元服务 D.每个避难间的建筑面积为

25 m2 答案选【D】 33.对某公共建筑防排烟系统设置情况进行检查.下列检查结果中,不符合现行国家消防技 术标准要求的是( ) A.地下一层长度为 20m 的疏散走道未设置排烟设施 B.地下一层

1 个50 m2 的仓库内未设置排烟设施 C.四层

1 个50 m2 的会议室内未设置排烟设施 D.四层

1 个50 m2 游戏室内未设置排烟设施 答案选【D】 34.某消防设施检测机构对一单位设置的局部应用于干粉灭火系统进行检测.关于系统保护 对象环境及系统功能的下列结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的是( ) A.喷射的干粉覆盖保护对象垂直投影面积的是 120% B.保护对象周转的空气流动速度最大为 3m/s C.可燃液体面至容器缘口的距离为 155mm D.干粉喷射时间为 60s 答案选【B】 35.某消防工程施工单位对消火栓系统进行施工前的进场检验,根据现行国家标准《消防给 水及消火栓系统技术规范》GB50974,关于消火栓固定接口密封性能现场试验的说法中,正 确的是( ) A.试验数量宜从每批中抽查 1%,但不应少于

3 个B.当仅有

1 个不合格时,应再抽查 2%,但不应少于

10 个C.应缓慢而均匀地升压至 l.6MPa,并应保压 lmin D.当第

2 次抽查仍有不合格时,应继续进行批量抽查,抽查数量按前次递增 答案选........