1 检测器安装高度应根据可姗气体的密度而定, 可徽 气体、燕气特性见附录A ( 提示的附录) .当 气体密度大于0 .

9 7 k g / m 3( 标准状态下) 时, 安装高度应距地面0 .

3 -

0 .

6 m;

当气体密度小于或等于

0 .

9 7 k g / m 3( 标准 状态下)时, 安装商度距屋顶0 .

5 一1.0m为宜.

6 .

2 检 测器的 安装位置应综合空气流动的速度和方向、与潜在泄肠抓的相对位置、 通风条件而确定, 并便于维护和标定.

6 .

3 检侧器和 报普控制器应以 受到最小振动的方式安装.

6 .

4 在易受电磁干扰的 地区, 宜使用恺装电 缆或电统加金属护管.

6 .

5 检测 器应注意防 水, 在室外和室内易受到水冲刷的地方应装有防水里;

检测器连接电缆高于检 测器的应采取防水密 封措施.

6 . '

检测器的安装和接线应按制造厂规定的要求进行, 并应符合防 姗仪表安装接 线的规定.

6 .

7 报警控制器应有其对应检侧器所在位f的指示标牌或 检侧 器的 分布图.

7 检查与维护

7 .

1 可燃气体检测报警器的管理应由 专人负责. 责任人应接受过专门培训, 负责日 常检查和维护.

7 .

2 应对可燃气体检测报警器进行定期检查, 做好检查记录, 必要时进行维护.

7 .

2 .

1 每周按动报警器自 检试验系统按钮一次, 检查指示系统运行状况.

7 .

2 .

2 每两周进行一次外观检查, 项目 包括: a )连接 部位、 可动部件、 显示部位和控制旋钮;

b ) 故障灯;

c )检测 器防 爆密封件和紧固 件;

d ) 检测器部件是否堵塞;

e )检测器防水罩. 一2一SY

6 50 3-

2 00

0 7 .

2 .

3 对7 .

2 .

2 中涉及安装在高处的检测器, 检查周期可 适当延长, 但 需保证正常运行.

7 .

3 每半年用标准气体对可燃气体检测报警器进行检定, 观察报警情况和稳定值, 不满足5 .

2 中的 要求时应修理,并作好检测记录.

8 维修与标定

8 .

1 一般要求

8 .

1 .

1 维修和标定工作由 有资质的单位承担.

8 .

1 .

2 经维修的可燃气体检侧报普器应按8 .

2 .

1 的要求进行全项标定.新安装的应经标定验收, 并 出具检验 合格报告, 方予 投人使用.

8 .

1 .

3 传感器应根据使用寿命及时更换.

8 .

2 标定

8 .

2 .

1 可燃气体检测报警器的标定应根据J J G

6 9

3 中的规定项目 和步骤进行标定.

8 .

2 .

2 已 投人使用的可嫌气体检测报警器应进行每年不少于一次的定期标定. SY

6 50 3-

2 00

0 附录A(提示的附录) 可燃气体和有毒气体燕气特性 表A

1 可燃气体和有毒气体蒸气特 性表 序号 物质名称 引燃 温度 ℃/ 组别 沸点 ℃ 闪点 ℃ 爆炸浓度 下限(体积分数 ) L限 火灾危险性 分类 蒸气密度 k g / m3

1 甲烷

5 4

0 /1

1 一161.

5 气体 5.

0 巧.0甲0.

7 7

2 乙烷

5 1

5 /1 '

1 一8 8.

9 气体 3.

0 1 5.

5 甲1.

3 4

3 丙烷

4 6

6 / Ti 一42.

1 气体 2.

1 9.

5 甲2.

0 7

4 丁烷405门2一0

5 气体

1 .

9 8.

5 甲2.

5 9

5 戊烷

2 6

0 /1 '

3 3 6.

0 7 <

一4 0.

0 1 .

4 7.

8 甲B3.

2 2

6 己烷

2 2

5 , q弓68.

9 一2 2.

8 1.

1 7.

5 甲B3.

8 8

7 庚烷

2 1

5 /C

3 9

8 .

3 一3.

9 1.

1 6.

7 甲B4.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)