编辑: 摇摆白勺白芍 | 2018-08-01 |
6 .
1 检测器安装高度应根据可姗气体的密度而定, 可徽 气体、燕气特性见附录A ( 提示的附录) .当 气体密度大于0 .
9 7 k g / m 3( 标准状态下) 时, 安装高度应距地面0 .
3 -
0 .
6 m;
当气体密度小于或等于
0 .
9 7 k g / m 3( 标准 状态下)时, 安装商度距屋顶0 .
5 一1.0m为宜.
6 .
2 检 测器的 安装位置应综合空气流动的速度和方向、与潜在泄肠抓的相对位置、 通风条件而确定, 并便于维护和标定.
6 .
3 检侧器和 报普控制器应以 受到最小振动的方式安装.
6 .
4 在易受电磁干扰的 地区, 宜使用恺装电 缆或电统加金属护管.
6 .
5 检测 器应注意防 水, 在室外和室内易受到水冲刷的地方应装有防水里;
检测器连接电缆高于检 测器的应采取防水密 封措施.
6 . '
检测器的安装和接线应按制造厂规定的要求进行, 并应符合防 姗仪表安装接 线的规定.
6 .
7 报警控制器应有其对应检侧器所在位f的指示标牌或 检侧 器的 分布图.
7 检查与维护
7 .
1 可燃气体检测报警器的管理应由 专人负责. 责任人应接受过专门培训, 负责日 常检查和维护.
7 .
2 应对可燃气体检测报警器进行定期检查, 做好检查记录, 必要时进行维护.
7 .
2 .
1 每周按动报警器自 检试验系统按钮一次, 检查指示系统运行状况.
7 .
2 .
2 每两周进行一次外观检查, 项目 包括: a )连接 部位、 可动部件、 显示部位和控制旋钮;
b ) 故障灯;
c )检测 器防 爆密封件和紧固 件;
d ) 检测器部件是否堵塞;
e )检测器防水罩. 一2一SY
6 50 3-
2 00
0 7 .
2 .
3 对7 .
2 .
2 中涉及安装在高处的检测器, 检查周期可 适当延长, 但 需保证正常运行.
7 .
3 每半年用标准气体对可燃气体检测报警器进行检定, 观察报警情况和稳定值, 不满足5 .
2 中的 要求时应修理,并作好检测记录.
8 维修与标定
8 .
1 一般要求
8 .
1 .
1 维修和标定工作由 有资质的单位承担.
8 .
1 .
2 经维修的可燃气体检侧报普器应按8 .
2 .
1 的要求进行全项标定.新安装的应经标定验收, 并 出具检验 合格报告, 方予 投人使用.
8 .
1 .
3 传感器应根据使用寿命及时更换.
8 .
2 标定
8 .
2 .
1 可燃气体检测报警器的标定应根据J J G
6 9
3 中的规定项目 和步骤进行标定.
8 .
2 .
2 已 投人使用的可嫌气体检测报警器应进行每年不少于一次的定期标定. SY
6 50 3-
2 00
0 附录A(提示的附录) 可燃气体和有毒气体燕气特性 表A
1 可燃气体和有毒气体蒸气特 性表 序号 物质名称 引燃 温度 ℃/ 组别 沸点 ℃ 闪点 ℃ 爆炸浓度 下限(体积分数 ) L限 火灾危险性 分类 蒸气密度 k g / m3
1 甲烷
5 4
0 /1
1 一161.
5 气体 5.
0 巧.0甲0.
7 7
2 乙烷
5 1
5 /1 '
1 一8 8.
9 气体 3.
0 1 5.
5 甲1.
3 4
3 丙烷
4 6
6 / Ti 一42.
1 气体 2.
1 9.
5 甲2.
0 7
4 丁烷405门2一0
5 气体
1 .
9 8.
5 甲2.
5 9
5 戊烷
2 6
0 /1 '
3 3 6.
0 7 <
一4 0.
0 1 .
4 7.
8 甲B3.
2 2
6 己烷
2 2
5 , q弓68.
9 一2 2.
8 1.
1 7.
5 甲B3.
8 8
7 庚烷
2 1
5 /C
3 9
8 .
3 一3.
9 1.
1 6.
7 甲B4.