编辑: 丑伊 | 2018-08-03 |
1 高邮市建设投资发展有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 高邮市文体中心一期全民健身中心、大剧院、图书馆、文化馆、 体育场(西看台)、体育场(场地)项目施工图设计文件进行了 审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五 份)送我机构复审.
【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审查意见回复单】 二一六年三月二十三日 (审查机构公章) (附24页审查意见) ?
2 ? 项目概况项目名称 高邮市文体中心一期全民健身中心、大剧院、图书馆、文化馆、体育场(西看 台)、体育场(场地) 建设单位 高邮市建设投资发展有限公司 项目地址 高邮市 建筑总高度 74.90 M 建筑面积 72961.86 M2 建筑层数 全民健身中心地上16层地下1层,大剧院地上3层地下1层,图书馆、 文化馆、体育场(西看台)地上3层 场地类别 Ⅲ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 一级 基础形式 桩基 结构体系 框架 送审日期 2016-3-11 勘察单位 扬州市开元岩土工程检测有限公司 资质等级 甲级 设计单位 扬州市建筑设计研究院有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.
3 (勘察)专业审查意见
(一)、优化建议: ????
1、拟建全民健身中心A区、西看台、图书馆、文化馆的勘探孔深度不满足 GB50021-2001第4.9.4条第
1、2款的要求. ???
2、缺体育场的勘察资料,请补勘. 设计人 吴静 专业负责人 徐宜威 审核人 王加宝 注册师 徐宜威 执业印章号 102706-AY001 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 杨朝红 认定证书号 10161-G1002 日期审查人 认定证书号 2016-03-16
4 (建筑节能)专项审查
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处: 无
(三)其它: 1.全民健身中心、图书馆、文化馆、大剧院、西看台设计绿色建筑标准为二星,应有 相应的符合标准的对照表格. 2.全民健身中心、图书馆、文化馆、大剧院、西看台绿色专篇中无障碍停车位停车方 式和布置未交代清楚. 3.全民健身中心、西看台节能专篇中窗墙面积比与节能计算书中应一致.? 4.全民健身中心?屋面覆土层保温性能受含水率影响变化大,热工计算不应考虑计 入.? 5.全民健身中心?门窗表中气密性6级错误.建施52?中37节点保温层断开不闭合,存 在贯通冷桥. 6.应核实场地周边电磁辐射是否符合规定(DGJ32/J?173-2014?5.2.4).应提供围护 结构热工性能权衡判断审核表(GB?50189-2015?3.4.5). 设计人 房侠 蒋慧华 陆杨 汤承 张良闯 专业负责人 宦佑祥 审核人 陈骁 注册师 宦佑祥 执业印章号 3200468-010 违反强制性条文数