二、违反 强标 之处:
1、绿色设计专篇中八用能应选择计量,不符合DGJ32/J?173-2014第8.5.9条.
2、设有全空气空调系统的报告厅CO2浓度监控,平面图中未反映监测点及控制设备, 不符合DGJ32/J173-2014第8.5.3条.
三、设计深度和其它问题:
1、风系统单位风量耗功率WS值计算,应按GB50189-2015第4.3.22条规定的方法进行, 明确对........