0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2016-03-15
5 (给排水节能)专项审查
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处. ?
(三)其它: ????无. ???? 设计人 孙润、范腾佳 专业负责人 孙润 审核人 陆映达 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 徐静 节能专项审查号 10161-W1004 日期审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 2016-03-20
6 (电气节能)专项审查
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处: 无
(三)设计深度及其它: 体育场(西看台):
1、卫生间排风未单独计量.(含图书馆、大剧院、文化馆、全民健身中心)
2、能耗系统图中缺暖通、给排水计量装置.(含图书馆、大剧院、、文化馆、全民健 身中心)
3、消防电梯前室照明不应采用触摸延时开关控制.(全民健身中心) 设计人 吕展航 专业负责人 李建军 审核人 邵敏 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 袁茂春 节能专项审查号 10161-E1010 日期审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-E1005 2016-03-23
7 (暖通节能)专项审查 全民健身中心
一、违反 强条 之处: 无
二、违反 强标 之处:
1、绿色设计专篇中未提供螺杆热泵机组IPLV值,不符合GB50189-2015第4.2.11条.
2、绿色设计专篇中未提供螺杆热泵机组COP值,不符合GB50189-2015第4.2.10条.
3、空调水系统用户侧采用变流量,未提供水泵变频流量控制的下限值及频率限值等参 数,不符合DGJ32/J173-2014第8.5.4-5条.
4、设有全空气空调系统的餐厅及青少年活动中心CO2浓度监控,平面图中均未反映监 测点及控制设备,不符合DGJ32/J173-2014第8.5.3条.
5、采用地源热泵系统的建筑,空调及生活热水负荷未进行全年逐时计算,不符合 DGJ32/J173-2014第8.2.4条.
6、地源热泵系统未提供全年运行策略和热平衡分析计算,不符合DGJ32/J173-2014第8.5.7条.
7、应说明设置建筑设备管理系统对建筑设备系统进行智能化监控管理,不符合 DGJ32/J?173-2014第8.5.8条.
三、设计深度和其它问题:
1、风系统单位风量耗功率WS值计算,应按GB50189-2015第4.3.22条规定的方法进行, 明确对风机效率?F的最低限值要求.专篇中未选择平面图中最不利工况数据.
2、绿色节能设计专篇中:1)第四.6条 空调计算冷热负荷 与设计说明不一致;
2) 第九.3条 关于输配系统控制方式和运行模式 缺少必要的说明;
3)第五.5条空调水 管绝热材料管径仅DN80和DN100不完整.?
3、围护结构热工参数应与建筑提供的节能报告一致. 设计人 朱爱兰 刘悦 专业负责人 朱爱兰 刘悦 审核人 刘宏德 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
14 审查人 朱志军 节能专项审查号 10161-H1005 日期审查人 孔静 节能专项审查号 10161-H1002 2016-03-18
8 (暖通节能)专项审查 西看台
一、违反 强条 之处: 无
二、违反 强标 之处:
1、绿色设计专篇中未提供空调冷凝水管防结露厚度,不符合GB50736-2012表K.0.4- 2.
三、设计深度和其它问题:
1、风系统单位风量耗功率WS值计算,应按GB50189-2015第4.3.22条规定的方法进行, 明确对风机效率?F的最低限值要求. 文化馆
一、违反 强条 之处: 无