编辑: 865397499 | 2018-08-14 |
43 到位时误差设定值
4 0~100 实际值=显示值*1 个脉冲
44 到位位置误差消抖延时
3 0~100 实际值=显示值*1ms
45 速度环 VpH
1000 0~10000 改善高速速度环增益
46 占用参数
3 48 0~64
47 闭环保持电流百分比
45 0~100 单位:%
48 刹车电阻启动电压值
160 0~500
49 刹车电阻是否启动
1 0/1
0 不启动
1 启动
50 运动模式选择
1 0~9 0~2:轨迹模式 3:点位模式
51 位置环滤波频率
4 0~31
52 速度环滤波频率
0 0~31 对应上位机中参数为:占 用参数
8 53 高速速度环滤波频率
2 0~31
54 速度环采样频率
4 0~31
55 运动中电流环增益的调 整比例
100 0~200
56 电机上电自运行
0 0/1
0 关闭
1 开启
59 电机峰值电流
80 0~100 单位:0.1A
60 开环保持电流百分比
45 0~100 单位:%
77 占用参数
9 0 0~255 MFC 频率
78 占用参数
10 0 0~2000 Notch 频率 注意:驱动器出厂默认的电流环、位置环和速度环参数为配套电机的最佳 参数,客户一般无需修改,只需要根据系统控制的需要选择好电机细分数及开 闭环电流的百分比即可有需求可致电雷赛公司,按键面板参数调制如下: 1.选择电机: 外部脉冲停止发送. 按键选择
42 号参数, 选择所适配的电机, H2-758 数字式混合伺服驱动器使用说明书 H2-758 数字式混合伺服驱动器使用说明书
13
电话:0........