2 个参数设定:一个设定控制源,一个设定控制源的作用极性.设定 控制源的参数组为 CK.00~CK.59,设定作用极性的参数组为 CP.00~CP.59,参数序号与控 制开关 CK0~CK59 的序号相对应. 例如: 用于同步增益

1 与同步增益

2 转换的控制开关为 CK5,设定其控制源的参数为 CK.05,设定其作用极性的参数为 CP.05. 控制源参数 CK.00~CK.59 参数 CK.00~CK.59 的内容可设为: OFF:该控制开关固定在 OFF 位ON :该控制开关固定在 ON 位RUN:该控制开关由运行状态控制 S1: 该控制开关由端子 S1 状态控制 S2: 该控制开关由端子 S2 状态控制 S3: 该控制开关由端子 S3 状态控制 S4: 该控制开关由端子 S4 状态控制 S5: 该控制开关由端子 S5 状态控制 HDI1:该控制开关由端子 HDI1 状态控制 HDI2:该控制开关由端子 HDI2 状态控制 CHV130 核心控制 ・7・ S6: 该控制开关由端子 S6 状态控制 S7: 该控制开关由端子 S7 状态控制 S8: 该控制开关由端子 S8 状态控制 控制源作用极性参数 CP.00~CP.59 参数 CP.00~CP.59 的内容可设为: 0:当控制源设为 RUN 时,当RUN 逻辑为 ON 时,控制开关为 ON;

当RUN 逻辑为 OFF 时,控制开关为 OFF. 当控制源设为 S1~S

8、HDI

1、HDI2 时,控制源端子与 COM 闭合时控制开关为 ON, 否则为 OFF. 1:当控制源设为 RUN 时,当RUN 逻辑为 ON 时,控制开关为 OFF;

当RUN 逻辑为 OFF 时,控制开关为 ON. 当控制源设为 S1~S

8、HDI

1、HDI2 时,控制源端子与 COM 闭合时控制开关为 OFF, 否则为 ON. 例如:对于控制开关 CK5,若参数 CK.05 设定为 S3 ,CP.05 设定为

1 ,则当端子 S3 与COM 由断开转向闭合时,控制开关 CK5 由ON 转向 OFF 位. 5.2.2 控制方案组成环节 为便于描述,并根据无卷绕同步控制及同步卷绕控制模型结构,将其划分为四个环节: 同步速度给定环节、误差形成环节、误差运算环节、速度组合环节.如下图所示: 5.2.3 同步速度给定环节 同步速度给定环节的实际组成如下图: CHV130 核心控制 ・8・ 同步速度给定环节功能参数表: 参代码 参数名称 参数说明 设定范围 缺省值 Pr.00 附加给定值1 0.0~100.0% 0.0~100.0 0.0% PP.00 附加给定值1极性 0:不变 1:取负 0~1

0 CK.00 控制开关CK0控制源 CKO:附加给定值1投切 CKO状态由控制源状态 决定 OFF,ON,RUN, S1 ~S8,HDI1 , HDI2 OFF CP.00 CKO控制源作用极性 0:正作用 1:反作用 0~1

0 Pr.01 附加给定值2 0.0~100.0% 0.0~100.0 0.0 CK.01 控制开关CK1控制源 CK1:附加给定值2投切 CK1状态由控制源状态 决定 OFF,ON,RUN, S1 ~S8,HDI1 , HDI2 OFF CP.01 CK1控制源作用极性 0:正作用 1:反作用 0~1

0 P0.03 通道A信号源选择 0:键盘设定 1:模拟量AI1设定 2:模拟量AI3设定 0~7

0 CHV130 核心控制 ・9・ 参代码 参数名称 参数说明 设定范围 缺省值 3:高速脉冲HDI1设定 4:简易PLC程序设定 5:多段速运行设定 6:PID控制设定 7:远程通讯设定 PU.01 通道A校正值显示 0.0~100.0% 0.0~100.0 Pr.13 通道A增益 0.0~100.0% 0.0~100.0 0.0 CK.02 控制开关CK2控制源 CK2:通道A投切 CK2状态由控制源状态 决定 OFF,ON,RUN, S1 ~S8,HDI1 , HDI2 OFF CP.02 CK2控制源作用极性 0:正作用 1:反作用 0~1

0 Pr.16 脉冲HDI1输入增益 0.0~100.0% 0.0~100.0 100.0 PP.04 脉冲HDI1输入值极性 0:正常 1:取反 0~1

0 CK.03 控制开关CK3控制源 CK3:脉冲通道HDI1投切 CK3状态由控制源状态 决定 OFF,ON,RUN, S1 ~S8,HDI1 , HDI2 OFF CP.03 CK3控制源作用极性 0:正作用 1:反作用 0~1