编辑: xwl西瓜xym 2018-08-15
3342 RWD62 通用控制器 RWD62 用于HVAC及制冷系统的舒适性控制 ? P及PI 响应的独立电子式通用控制器 ? AC

24 V 工作电压 ? 可通过应用编号选择应用程序 ? 主动式输入信号的输入值段可以选择设定 ? 输出值的范围和方向可以任意设定 ? 两个通用输入点用于 Ni 1000, Pt

1000 的电阻温度传感器和0…10 V 信号 ? 单位可设置为 °C, °F, % 或者无指定单位 ? 两个模拟量输出点输出 DC 0…10 V 信号, 可以是正向或者反向 ? 一个数字量输入点用于 昼/夜设定切换 ? 无需额外工具即可通过控制器上的按键进入或者更改所有数据 ? 与电脑连接用于通过软件下载预制应用程序 用途 通用控制器主要适用于HVAC系统及制冷系统的舒适性控制.

可单独安装于控制盘中或者 配上 ARG62.21/ARG62.22 盒安装在管道上, 墙上以及机房内. 暖通空调及制冷应用 温度, 相对湿度, 绝对湿度, 焓值, 压差, 流量及室内空气质量的测量和控制. 输入值可以被设置为从 C100 单位至 8,000 单位. 输出电压的起始点和结束点可以是

0 V DC 至10 V DC间的任意值. CE2N3342cn 12.2002 Siemens Building Technologies HVAC Products 功能概览 ? 控制器 独立现场控制器,带有两个 DC 0...10 V 输出信号,对于每个顺序的独立调节可以正向输出和/或反向输出.调节参数包括比例 带和积分时间. ? 可选辅助功能 通用输入点 X2 用于下列功能之一: ? PI 限制器功能 (绝对 &

相对) ? 远程设定功能 ? 串级控制功能 ? 设定点漂移(补偿)功能 ? 冬/夏切换运行 ? 最大优先权 ? 数字输入点 D1 用于昼/夜设定点转换 输入点和输出点一览表 输入 输出 类型 通用点 数字点 模拟量 数字点 参考

2 1

2 0 RWD62 名称 类型 用于墙上安装的小型保护外壳 ARG62.21 用于墙上安装的大型保护外壳 ARG62.22 软件工具 S3341A031EN0 附件 组合设备 下列西门子产品可与 RWD62 通用控制器配合使用. 产品 技术资料编号 LG Ni

1000 温度传感器 17... to 19... Pt

1000 温度传感器

1846 输出DC 0...10 V 测量信号的传感器 17... to 19... 带设置装置QAA25 或QAA25/AP的房间温度传感器

1721 /

1748 远程设置装置FZA21.11 + FZA61.11 19... 接受DC 0...10 V 输入信号的风阀执行器 46... 接受DC 0...10 V 输入信号的阀门执行器 45... 控制阀 46... 用于电流控制的信号变送器 SEM 61.4 51... 各种信号变送器 34... 还可以和其他与RWD62输入、输出信号相匹配的第三方产品配合使用. 软件工具 可提供用于选择控制器的控制应用以及参数设置的软件工具.操作系统为 Windows?

95 (或以上),用户界面友好,可打印出控制器设置参数. 2/10 Siemens Building Technologies CE2N334cn HVAC Products 12.2002 功能 控制器类型 RWD62 是具有主要控制功能和辅助控制功能的现场独立通用控制器. 通过控制器上的按键设置或者软件工具来进入相应配置和参数设定的各个模式. 主要功能 RWD62 控制器可编程为以下控制顺序: ? 单个控制顺序: Y1 或Y2 反向或者正向动作 ? 两个控制顺序: Y1 和Y2 一反向一正向动作 或者 Y1 和Y2 均为反向动作或者 Y1 和Y2 均为正向动作 Y1 Output Voltage Setpoint Load 3342d01 3342d02 Y1 Output Voltage Load Y2 Setpoint 反向动作顺序 (应用编号: 10-19)

2 个反向动作顺序 (应用编号: 20-29) Y1 Setpoint Load Y2 3342d03 Output Voltage Y1 Setpoint Load 3342d04 Output Voltage 反向和正向动作顺序 (应用编号: 30-39) 正向动作顺序 (应用编号: 40-49) 3342d05 Output Voltage Y1 Setpoint Load Y2

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题