编辑: xwl西瓜xym 2018-08-15

43 880 Gr.

1 标准要求. 安装保护外壳 ARG62.21/ARG62.22 当控制器安装在控制面板外部时可选购保护外壳来保护控制器,例如安装在管道上,墙 上以及控制室.此外,保护外壳还可防止不小心触到接线端子等带电部分如连接端子. RWD62 控制器卡在保护外壳内部. 连接线入口位于保护外壳的顶部和底部. 前端开口露出 LCD 显示屏和参数设置按钮. 安装方式 RWD62 可有以下安装方式: ? 按DIN

43 880标准导轨安装在标准电气控制箱内 ? 墙上安装在保护外壳内 ? 用标准安装元件(螺丝)从正面安装 接线端子 插接式用螺丝拧紧接线端子 操作及显示 RWD62 通过面板上的按键进行操作. 无需额外工具. 可选择通过 9-针接口由软件来编程. 3342z01 LCD屏幕显示正常操作的下列信息: LCD ? 当前工作值 (最大

4 位数字) ? 当前设定值 (白天 / 夜晚) ? 应用编号 ? 输出电压值 ? 当前控制次序示意图 ? 辅助输入值 ? 所选辅助功能 控制器共有三个操作按键用于以下功能: 操作按键 选择键 用于进入或者储存设定参数. 选择健 操作键 操作键 用于查看和调节参数. 设置 请根据控制器包装内的使用说明设置控制器. 工程注意事项 使用限制 控制器仅适用于在首页列举的应用和在 用途 章节中描述的应用. 此外,须符合本章节以及 技术数据 章节中描述的所有条件和限制. 6/10 Siemens Building Technologies CE2N334cn HVAC Products 12.2002 本章节中带警告标志部分包含技术安全要求和限制.请注意这些警示都直接涉及人身及 设备安全. 安装注意事项 RWD62 可以按以下方式安装: 请遵守当地安装规范. A 安装在 DIN 轨上 (EN

50 022-35 x 7.5) DIN轨至少要

120 mm 长B用2个螺丝安装在墙上 C 用标准元件从正面安装 例如: 1截150 mm 长的 DIN 导轨,

2 个50 mm 长的 六角螺丝,垫圈和螺丝刀 D 安装在 ARG62.21/ ARG62.22 保护壳内 A B C D 3341z02 电气安装 控制器采用标准电缆连接.但是,当RWD62 安装在电磁场较强(超过EMI)的环境中时,只能采用屏蔽线缆. ? RWD62 被设计成 AC

24 V 工作电源. 根据 EN

60730 标准,低电压必须符合安全超低电压 (SELV) 的要求. 应采用符合 EN

60742 标准的双绝缘安全变压器;

设计必须满足

100 % 工作要求. 当在一个系统内使用多个变压器时,接线端子 G0 必须相连接. 电源高于 AC

24 V 到低电压都可能损坏控制器或其他相连接的设备.此外,电源电压超过 AC

42 V 会危及人身安全. 调试注意事项 RWD62 控制器包装内有安装调试手册. 注意以下方面: ? 控制器必须根据标准的应用编号来设置专门的应用程序 ? 如果需要,能执行特殊的罚款条例 ( 参考调试手册 ) ? 必须保证控制器及其连接的相关设备的电源供应 ? 掉电时设置参数仍然被保存 技术数据 通用数据 电源 工作电压 安全超低电压 (SELV) 符合 频率 AC

24 V ±20 % EN

60730 50 Hz/60 Hz 功耗 RWD62 2.5 VA 7/10 Siemens Building Technologies CE2N334cn HVAC Products 12.2002 实际值和正常值

4 位显示 LCD L&

S Ni

1000 ? Pt

1000 ? 主动式传感器 0.5 °C 0.5 °C 取决于设定范围 显示精度 (这 些值与控制器精度无关 ) 环境要求 运输 气候条件 温度 湿度 机械条件 IEC721-3-2 等级 2K3 ?25...+70 °C ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题