编辑: xwl西瓜xym 2018-08-15

2 个正向动作顺序 (应用编号: 50-59) 通用输入点 X1 通用输入点 X1 用于接主输入信号, 如Landis &

Staefa 的Ni

1000 温度传感器, 和Pt

1000 温度传感器或者 0…10 V DC 主动式输入信号. 通用输入点 X2 通用输入点 X2 用于接第二个输入信号, 如Landis &

Staefa 的Ni

1000 温度传感器, Pt

1000 温度传感器, 主动式 / 被动式远程设置装置或者0…10 V DC 主动式输入信号. 数字量输入点 D1 数字量输入点 D1 用于作为昼 / 夜切换. 无源接触点 D1 和 M闭合和断开实现切换功能. 模拟量输出点 每个输出点Y (Y1, Y2) 可以被设置为反向或者正向输出. 模拟量电压输出信号 (Y…) 控制接受 DC 0…10 V 控制信号的设备. 3/10 Siemens Building Technologies CE2N334cn HVAC Products 12.2002 带温度控制的送风机组 X1 房间温度 Y1 加热, 反向动作 Y2 制冷, 正向动作 X1 Y2 Y1 Temp. RWD62 Y 3342s01 举例 辅助功能 可以选用下列辅助功能之一: ? PI 限制器功能 (绝对 &

相对) ? 远程设定功能 ? 串级控制功能 ? 设定点补偿功能 ? 冬/夏运行模式 ? 最大优先权 此外, 还可选择昼夜运行模式. PI 限制器功能可以限制送风温度 X2 的绝对 (或相对)最大或者最小值. 当送风温度降低或者超过限制的设定值时,限制器功能 开始接管控制次序并忽视主设定值 X1. X1 Y2 Y1 Temp. RWD62 Y X2 3342s02 PI 限制器功能 远程设定装置 (FZA21.11, QAA25 或者 QAA25/AP), 与X2 相连和相应配置,即可调节设定点. 有源式设置信号从 0...10 V DC 对应可调范围从 C

100 到8000 无源式设置信号从 0…1000 ? 分别对应可调范围从 C100 到8000. X1 Y2 Y1 Temp. RWD62 Y X2 3342s03 远程设定 X2 为送风温度传感器 你可以选择 PI/PI 房间/送风温度串级控制. 此时, 实际上 PI 房间温度控制器只是决定 PI 限制器内限制范围的设定点. X1 Y2 Y1 Temp. RWD62 Y X2 3342s04 串级控制 最大优先权, 制冷 如果 X2 的输入信号 (0…10 V) 大于计算后得出的制冷控制顺序的输出信号, 则输出信号将直接采用 X2 的输入信号值作为输出信号值. 即使控制器工作在供热控制顺序时此功能也有效. X2 Y2 Y1 Temp. RWD62 Y X1 3342s05 最大优先权 4/10 Siemens Building Technologies CE2N334cn HVAC Products 12.2002 室内温度 X1 的设定值跟随传感器 X2 的测量值改变而漂移改变. RWD62 的配置定义了对设置点 X1的影响. 本例显示了房间温度的设定值由测得的室外温度来 控制. 3342s06 X2 Y1 Temp. RWD62 Y X1 设定点补偿 在X2 和M端子间输入一个数字量信号或者模拟量信号可用来 实现冬 / 夏运行模式的切换. 数字信号切换 X2和M 闭合, 选择为夏季运行模式. 反向动作输出信号(只有 Y1) 被设置为正向输出 (制冷). X2和M 断开, 选择为冬季运行模式. 输出信号 Y1 被设置为反向输出 (供热). 模拟信号切换 当X2 输入的信号超过设定值, 选择为夏季运行模式. 反向动作输出信号(只有 Y1) 被设置为正向输出 (制冷). X1 Y2 Y1 Temp. RWD62 Y T X2 3342s07 冬/夏运行模式 在D1 和M端子之间加一个开关可以用来实现昼 / 夜运行设定点的切换. 开关断开, 选择为白天运行的设定点. 开关闭合, 选择为夜晚运行的设定点. 在夜晚,下面的辅助功能不起作用:远程设定点, 绝对/相对限制,设定值补偿和最大优先权. X1 Y2 Y1 Temp. RWD62 Y D1 3342s08 昼 /夜 温度设定点 5/10 Siemens Building Technologies CE2N334cn HVAC Products 12.2002 机械设计 外壳 RWD62 通用控制器符合 DIN

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题