编辑: 夸张的诗人 | 2018-08-20 |
有关岩土工程勘察内容详见勘察报告. 14.
3、管道安装:穿越管段环形焊缝探伤检验合格后,必须独立进行强度试 压和严密性试压,合格后在同相邻管段连接,强度试验压力为0.6MPa,严密性试 验压力为0.46 MPa,拖管前进行强度试压时间不得小于4H,严密性试验时间不得 小于8H,介质为空气,拖管后进行一次严密性试验,试验时间不少于24H,介质 为空气;
管道防腐采用三层PE加强级防腐,防腐层最小厚度为2.9MM.在拖管过 程中应采取有措施保护燃气管道的防腐层,防止损坏.管道防腐和补口前,管体 表面应作除锈、除尘、除杂质处理,达到Sa2.5级或St3级的要求.补口补伤采用 筑龙暖通 www.zhulong.com
8 双组份无溶剂环氧涂料打底,干膜厚度不小于200微米,然后包覆定向钻专用的 聚乙烯热收缩套防腐,采取电火花检漏;
管道焊接可采用下向焊焊接工艺(手弧 焊),焊条选择AWS E6010纤维素焊条,焊条直径3.2mm.管道焊接应按现行国家 标准的有关规定执行,管道焊工必须经焊工考试合格后方可上岗.管道焊缝应在 100%外观检查合格后,进行100%射线照相检查二级为合格.探伤按《钢熔化焊对 接接头射线照像和质量分级》(GB3323-87)的规定执行.
第三节 编制依据
1、广州市天然气利用工程(**-***)工程招标文件及招标答凝.
2、广州市天然气利用工程(**-***)工程施工图.
3、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-89
4、《埋地钢制管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T0413-2002
5、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-88
6、《输油输气管道线路工程施工及验收规范》(SY0401-98)
7、《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323-87
8、《压力容器无损检测》JB4730-94
9、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97
10、《工程测量规范》(GB50026-93)
11、《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-2002)以及相应的施工及验收 规范,质量检验评定标准.
第四节 施工目标 我们以实现顾客满意为目的,确保顾客的需求和期望得到实现,在实现本项工程 过程中,认真贯彻 规范企业管理,满足顾客要求,持续改进质量,科技进步求 发展. 的企业质量方针.和 质量第一,永远第一,信誉至上,至高无上 的 企业宗旨,确保优质高效完成工程任务.为了更好的完成广州市天然气利用工程 工程标段一施工,我公司提出如下目标: 筑龙暖通 www.zhulong.com
9 ........