编辑: bingyan8 2018-09-27

6 3 b a r 备用机启动时, 置 常规备用 机启 动.主用机、 备用机同时向系统供气 , 当系统压力恢复 到设定值(

6 8 b a r ) 时, 主用机、 备用机均停止. (

3 )当设置成 停止 方式时, 该 高压气机处于不 工作状态.

2 .

2 .

3 本系统的软件实现 P L C实时检 测系统各设 备 的状 态(高压气 机运 行、累计运行时间 、 本次运行时间 、 自动位、 手动位、 压 力等) , 发现故障 自动处理 , 并通过硬布线上报给公用 L C U

6 故障信息.为实现上述功能 , 我们将软件分 为 以下几个模块: 信号处理、 主备水泵的确定、 控制输 出、 出错处理.其流程见 图3.图3 流程图 在信号处理模 块中, 在 电站这种 强电场、 强磁场 的环境下 , 为提高控制的可靠性 , 我们对参与控制的信号进行 了滤波处理 , 如系统压力等, 只有 当该 压力信号维持

2 S 以上 , 我们才认可此启动信号 , 以防止信号抖动.此外 , 每台高压气机运行次数 、 运行时间 、 故障次数的统计等也在信号处理模块 中实现. 维普资讯 http://www.cqvip.com ・ 辅机控制 ・ 胡洪波 飞来峡水利枢纽电站水轮发电机组高压气系统改造实践

6 7

2 .

2 .

4 电气元件要求

3 台高压气机控制集中一个控制柜采用前开门的全封闭柜式结构, 靠墙安装.柜尺寸

2 2

0 0 ( 高)*800(宽)*600(深) 颜色 R A L

7 0

3 5 , 并配

1 0

0 W 防潮加热器及相应控制部件 . 为确保电气元件工作可靠 , 特对以下元件进行如下约束 : (

1 ) 控制系统 P L C采用 G E

9 0

3 0 系统 , P L C输入输出模块预留

2 0 %输入输 出点.配套 开关 电 源应采用朝阳一体化电源. (

2 ) 采用国际知名品牌的元件并配国产电机保护器 . (

3 ) 输出端子应选用德 国凤凰端子 , 预留20%余量 .

2 .

2 .

5 与电站监控系统的接 口(1........