3 ? 注意(2/2) ? ? 请勿在本产品的执行器上放置物品或使执行器承受重量. 可能会造成损坏. ? ? 关于配线,请按照当地的配线规程、电气设备技术基准来施工. 否则可能会导致火灾或触电. ? ? 请设置可以切断本产品电源的电源断路器. 否则可能会导致火灾或触电. ? ? 请给控制盘等设置保护装置(保险丝、断路闸等). 否则可能会导致火灾或触电. ? ? 配线的绝缘外皮剥离长度请遵守规格说明的要求. 如果太长,导电部分可能裸露出来,则会导致触电或相邻端子间短路;
如果太短,则会导致导电部分接触不良. ? ? 请使用带有绝缘保护层的压线端子连接端子板. 如果没有绝缘保护层,将导致短路或触电. ? ? 请确保端子螺丝拧紧. 如果在没有完全拧紧的情况下,可能导致发热或火灾. ? ? 请勿测量本产品的绝缘电阻、耐电压. 否则,可能会导致故障. ? ? 请勿让流体冻结. 否则会损伤阀体,导致泄漏. ? ? 请勿触摸本产品的可活动部位. 否则会导致负伤. ? ? 本产品用于高温流体的场合,请勿触摸主机. 由于主机高温,可能会烫伤. ? ? 请勿拆卸本产品. 否则,可能会导致故障. ? ? 本产品不再使用的时候,请按照各地的规定作为工业废弃物妥当处理. 请勿在废弃后回收利用本产品或者部分零件. ACTIVAL和ACTIVAL + TM 是阿自倍晔交嵘缭谌毡净蛘咂渌业纳瘫. BACnet是American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) 的注册商标. 重要!! ? 本产品用于冷热水控制,请勿用于防冻液、空气等水以外的流体控制.否则,流量测量控制将无法正确进行. ? 请将流体的流向按照标注在阀门主体上的箭头方向,对配管进行连接.在连接方向相反时,流量测量控制将无 法正确进行. ? 请勿变更执行器的方向,绝对不要松开连接支架固定螺丝、执行器固定螺丝.否则,无法保证流量检测精度. ? 为长期确保流量检测精度,请充分管理水质,防止锈或异物沉积在阀内部.否则,将会影响精度. AI-6880C
4 系统配置 注: ? 可以使用MIS代替SMS和DSS,在同一个系统内MIS不能与SMS或DSS同时使用. ? 1台Infilex GC或者Infilex GD可以连接最多2台SAnet I/F(界面) 模块. ? SAnet的限制等详细内容,请参照智能组件系列 Sanet安装说明书(AI-6713C). ? FVY5106J所占用SAnet地址是2个,VY516_J所占用SAnet地址是1个. 图1. 系统配置例: savic-net? FX 系统的 SAnet 连接 Client PC SCS SMS Infilex? AC WY5117C Infilex? GC WY5111 Infilex? GD WY5110 PMX-III WY2001 Infilex? FC WY5205 Infilex? VC WY5206 DSS: Data Storage Server MIS: Management Integration Server PMX-III: PARAMATRIX? -III SCS: System Core Server SMS: System Management Server Neopanel? QY7205 (数字设定器) Neoplate QY7290 (模拟设定器) NC-bus (最多
25 台/500m, 但是采用转发器可以延长至 1000m.) SC-bus (最多
50 台/1000m) BACnet? IP DSS MIS SAnet I/F Intelligent Component Series ACTIVAL +? VY516_J Infilex? ZM WY5122 SAnet (最多
15 个地址) Intelligent Component Series 风门执行器 MY804_A 显示器面板 Intelligent Component Series ACTIVAL +? FVY5160J * 配管表面 温度传感器 AI-6880C
5 型号 型号FVY5160J00XX是阀和执行器一体型的型号,本产品的型号指示标签粘贴在连接支架上. 基本 型号 执行器 控制信号 阀 额定值 /材质 执行器 种类 ? 阀 尺寸/ Cv 值?内容 FVY51 流量测量控制阀
6 SAnet
0 JIS 10K / JIS FC200 冷热水用 J IEC IP54 (防尘、防溅) 带端子板的普通转矩型执行器 (适用的阀连接口径: DN15~DN80)