编辑: 王子梦丶 | 2018-09-30 |
4 个 (详细内容请参照 LED 显示部分) 状态(Q = 流量) LED 显示 (每25%时显示) Q =
0 % 所有 LED 熄灯
0 % <
Q ?
25 %
1 个亮灯
25 % <
Q ?
50 %
2 个亮灯
50 % <
Q ?
75 %
3 个亮灯
75 % <
Q
4 个亮灯 逆流 LED1+LED3 闪烁 ? LED2+LED4 闪烁 重复动作 1s 1s 亮灯 熄灯 0.25s 0.25s 0.25s 0.25s0.25s 0.75s 亮灯 熄灯 0.25s 0.25s 0.25s 1.25s 亮灯 熄灯 0.25s 0.25s 0.25s 0.25s0.25s 0.25s 亮灯 熄灯 0.25s 1s 0.25s 0.25s 0.25s 亮灯 熄灯 AI-6880C
7 阀和执行器一体型的规格 项目 规格 环境条件 额定运行条件 运输保存条件 (包装状态下) 环境温度*
1 -20 ?C~50 ?C (流体不冻结) -20 ?C~70 ?C 环境湿度
5 %RH~95 %RH 振动 4.9 m/s
2 (10 Hz~150 Hz) 19.6 m/s
2 (10 Hz~150 Hz) 注: ?1 流体不冻结. ?2 执行器在包装条件下. 安装方位 从执行器垂直到
90 度水平方向的任意倾斜方位. 但是 * 倾斜时阀传感器必须朝上. * 室外只能垂直设置. 出厂时的开度 开度
100 % (全开) 测量范围和精度 项目 规格 流量测量 设定范围 型号 连接口径 Cv 值 最大设定流量 FVY5160J0011 DN15 (1/2 ) 1.0
10 l/min FVY5160J0012 DN15 (1/2 ) 2.5
25 l/min FVY5160J0013 DN15 (1/2 ) 6.0
60 l/min FVY5160J0021 DN25 (1 )
10 100 l/min FVY5160J0022 DN25 (1 )
16 160 l/min FVY5160J0041 DN40 (1
1 /2 )
25 250 l/min FVY5160J0042 DN40 (1
1 /2 )
40 400 l/min FVY5160J0051 DN50 (2 )
65 650 l/min FVY5160J0061 DN65 (2
1 /2 )
95 950 l/min FVY5160J0081 DN80 (3 )
125 1250 l/min 精度*
1 (出厂时) 压力测量 (通过阀传感器*
3 测量) 测量范围
0 MPa~1.0 MPa 显示压力的精度 ? 0.5 %FS (出厂预设) *
5 温度测量 (通过阀传感器*
3 测量) 测量范围
0 ?C~80 ?C 精度(出厂时) ?
1 ?C ? 为了正确测量流体温度,必须进行保温施工.请参照保温施工说明部分. 温度测量 (通过配管表面温 度传感器*
4 测量) 测量范围
0 ?C~80 ?C 精度(出厂时) ?
1 ?C ? 为了正确测量流体温度,必须进行保温施工. 请参照配管表面温度传感器的规格使用说明书 (AI-6923C). 注: ?1 当阀传感器在7~17?C及45~65?C的范围内,配管内压在0.1MPa以上,差压0.03~0.3MPa时,流量检测精度为规格精度.在此范围以外 时,检测精度下降. ?2 ?PV表示阀内测量的阀入口压力(Pvin)与出口压力(Pvout)的差. ?3 阀传感器是指阀上安装的温度压力传感器,测量阀表面温度或入口和出口的流体压力. ?4 配管表面温度传感器(型号TY7820Z)是指与阀组合使用的温度传感器. ?5 显示压力的精度校正为流体温度:7?C~65?C、气压:99 kPa. 如果实际条件不符合该范围,则精度可能会降低. (适用于2016年12月1日或以后制造的产品(日期代码:1648).)
0 10
20 30
40 50
60 70
80 90
100 DN15 Cv1.0, ?10 %RD Cv2.5, ?7 %RD Cv6.0 ?7 %RD DN25 to DN80 ?5 %RD DN15 ?3 %FS DN25~DN80 ?1% FS
300 250
200 150
100 50
0 ? Pv*
2 (kPa) 流量 (%........