编辑: 丑伊 2018-11-10
扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 意见书编号: ?321014161-(2017) 216? 项目名称:宝应县宝宇大酒店装修工程 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2017年04月24日 江苏省建设厅制

1 宝应县宝宇大酒店有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 宝应县宝宇大酒店装修工程项目施工图设计文件进行了审查,形 成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我 机构复审.

【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中 心――表格下载――审查意见回复单】 二一七年四月二十四日 (审查机构公章) (附6页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 宝应县宝宇大酒店装修工程 建设单位 宝应县宝宇大酒店有限公司 项目地址 宝应县 建筑总高度 ―― 建筑面积 ―― 建筑层数 ―― 场地类别 ―― 设防烈度 ―― 耐火等级 ―― 基础形式 ―― 结构体系 ―― 送审日期 2017-4-13 勘察单位 ―― 资质等级 ―― 设计单位 江苏鸿升装饰工程有限公司 资质等级 壹级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (给排水节能)专项审查

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、SS-02, 给排水设计说明 ,三,设计内容,2,热水系统;

SS-05, 热水系统 原理图 ;

本工程为有热水供应需求的宾馆,应采用太阳能热水供应系统供应热水;

图中未设置太阳能热水系统;

不符合《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J173-2014第9.6.1条要求.

2、SS-02, 给排水设计说明 ,六,其它,卫生洁具、水嘴、淋浴器等选用应符合 现行行业标准《节水型生活用水器具》GJ164的规定,图中未说明;

不符合《民用建筑 节水设计标准》GB50555-2010第6.1.1条要求.

3、SS-04, 冷水系统原理图 ,SS-05, 热水系统原理图 ,本工程供水水箱及加 压设备设于屋顶,且加压设备增压水泵扬程为H=30米,7层~11层、5层等各给水支管 用水点处供水压力均大于0.20MPa;

不符合《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第4.1.3条要求.

4、SS-13, 一层公共卫生间给排水大样图 ,SS-14, 五层公共卫生间给排水大样 图 ,SS-15, 六层公共卫生间给排水大样图 ,公共场所的卫生间洗手盆应采用感 应式或延时自闭式水嘴,图中为普通水嘴;

不符合《民用建筑节水设计标准》 GB50555-2010第6.1.5条要求.

(三)其它:

1、SS-02, 给排水设计说明 ,给水管道井、给水水表、管道及设备的保温,其保 温做法和保温材料厚度应符合 苏建城【2016】669号 文对供水设施的保温要求. 设计人 倪勤 专业负责人 刘春歌 审核人 刘春歌 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)