4 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 节能专项审查号 2017-04-13

4 (给排水)专业审查意见

(一)违反 强条 之处:

1、SS-02, 给排水设计说明 ,生活饮用水的供水设施在交付使用前必须清洗和消 毒,图中未进行消毒;

不符合《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012第3.6.7条要 求.

(二)违反 强标 之处:

1、SS-02, 给排水设计说明 ,本工程客房数为111间,应按严重危险级设置建筑灭 火器,图中未设置建筑灭火器;

不符合《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第3.2.2条要求.

(三)其它:

1、SS-02, 给排水设计说明 ,应说明本次装修设计中不包含室内消火栓系统、自 动喷水灭火系统等消防系统.

2、SS-02, 给排水设计说明 ,四,管材、接口、保温;

本工程为高层建筑,应按 《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014第4.1.1条第4款要求,宜采用柔性接口 的机制排水铸铁管.

3、SS-13, 一层公共卫生间给排水大样图 ,洗手盆处设置1.5KW即热式电热水器, 与SS-02, 给排水设计说明 ,三,设计内容,2,热水系统不符.

4、SS-13~SS-

15、SS-

18、SS-19, 卫生间大样图 ,缺卫生间给水、热水、排水管 道系统图,宜补充. 设计人 倪勤 专业负责人 刘春歌 审核人 刘春歌 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

1 审查人 王海林 认定证书号 10161-W1006 日期审查人 认定证书号 2017-04-13

5 (电气)专业审查意见

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处:

1、本工程公共区域照明未采取自动控制装置,不符合DGJ32/J96-2010第9.4.3条要 求.

(三)设计深度及其它:

1、1)本工程说明不含消防设计,平面图中说明及电气设计说明、设备表中相关部分 需取消. 2)需确认照明配电在平面图中的设计范围,如是否含客房内设计(本工程未设计) 等. 3)补充原建筑的概况;

补充说明原建筑是几类高层. 4)补充说明用电负荷的负荷等级;

补充GB50016-2014第10.2.4相关条文要求. 5)潮湿场所的插座需距地1.5米;

卫生间灯具可采用防潮型. 6)线缆的电压等级未说明. 7)SPD的相关参数未标注;

部分UPS容量未标注. 8)非消防电源切除断路器附件未标注辅助触头. 9)消防控制室配电箱中至报警系统主电源回路断路器不应设置RCD和过负荷保护装 置,且部分消防设备未在UPS回路中. 10)系统图中ACS相关说明不正确;

室外空调机回路可设置RCD保护. 11)热水器插座额定电流偏小. 12)地面插座防护等级未说明.

2、1)按江苏省的标准格式补充绿色节能专篇. 2)确认本工程是否有能耗监测系统. 设计人 王江波 专业负责人 蔡春华 审核人 蔡春华 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 袁茂春 认定证书号 10161-E1010 日期审查人 认定证书号 2017-04-20

6 (装饰)专业审查意见

(一)?违反 强条 之处: 1.?高层建筑首层疏散外门和楼梯间首层门最小净宽不应小于1.2m,不得违反《建筑设 计防火规范》GB?50016-2014表5.5.18(装修设计的门减少原建筑安全出口宽度和数 量还违反《建筑内部装修设计防火规范》GB?50222-95(2001版)第3.1.15A条).人 员密集的净宽度还应计算确定并不小于1.4m. 2.?首层楼梯间门未采用防火门,大堂也未按扩大前室要求防火分隔和控制装修材料 燃烧性能.违反GB?50016-2014第6.4.3-4,6条(大堂作为前室其装修均应采用A级材 料,不得违反GB?50222-95(2001版)第3.1.6条,其余楼层前室装修材料也同样有违 反). 3.?水平疏散走道顶棚未完全采用A级装修材料,违反GB?50222-95(2001版)第3.1.13条.