编辑: 丑伊 2018-11-10

(二)?违反 强标 之处: 1.?应设无障碍客房,应符合《无障碍设计规范》GB?50763-2012第8.8.3条.出入 口、公共厕所等应符合无障碍要求,应符合GB?50763-2012第8.8.2条.电梯轿厢应符 合无障碍要求,三面璧上应设无障碍扶手,应符合GB?50763-2012第3.7.2条. 2.?电梯层门应满足GB?50016-2014?第6.2.5-5条耐火要求. 3.?消防电梯轿厢应采用不燃材料装修,应符合GB?50016-2014?第7.3.8条. 4.?厨房、行李间、布草间应按GB?50016-2014第6.2.3条要求与相邻区域防火分隔. 5.?防火门应设自动闭门器,双扇防火门应设顺序闭门器,应符合GB?50016-2014第6.5.1条. 6.?饰面玻璃最高点超过3m应采用夹层玻璃,应符合《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ?113-2015第7.2.7条.JGJ?113-2009废止.

(三)?设计深度和其他问题: 1.?室内装饰设计请在经建筑施工图审查修改后合格并按图实施的建筑主体基础上 设计人 潘国明 专业负责人 陈宁 审核人 徐进 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

3 违反强制性标准数

6 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2017-04-18

7 (装饰)专业审查意见 进行,不得随意变更,也不得随意增建扩建等.现有图中明显不符合,如:多处疏散 门开启方向错误;

向防烟(封闭)楼梯间及前室违规开门;

卫生间设于餐厅上方等等 违反强条之处(原审查意见扬建施审[2006]设257号).违章搭建和随意改变原设计 的,应取消,不得实施.如1层门楼;

5层6层功能和防火分区,等等.确需修改的应由 具备建筑设计资质的单位改建,完成后再装修. 2.?应交待清楚本工程所在建筑物主体的建筑分类、性质规模、消防设施配置等建筑 概况(各部位装修材料的燃烧性能,其性能应符合GB?50222表3.3.1的要求.因设置 自动消防设施,材料燃烧性能允许有所降低的,也应符合GB?50222第3.3.2条). 3.?应采用预拌砂浆预拌混凝土. 4.?应按GB?50325-2010(2013版)具体明确污染物控制等级和污染物限值及交代使用的 无机非金属装修材料要求. 5.?走道应排烟,但平面布置中未见排烟机房位置.应核实排烟设计,无相关设计则 违反强条. 6.?应交待装修前后平面关系图.对原土建设计墙体有调整的隔墙应交代清楚墙体材 质要求并应按DGJ32/J16-2014交代抗裂构造措施.荷载也不应超过原设计要求. 7.?因平面调整,消防设施需要改动的,应相应修改. 8.?室外石材饰面应按幕墙专项设计,室内石材饰面参同.室内重质饰面构件应与建 筑主体基层可靠连接,构件应经结构计算确定.不得固定于木板基层. 9.?装修新增门窗应交待清楚材质,型材壁厚,安全玻璃使用,推拉扇防脱落设计等 设计要求. 10.?单层玻璃门窗不符合建筑节能要求. 11.?应交待清楚防火门M-03的等级,应符合适用位置对防火门等级的要求.对图中管 道井强弱电间等处是否采用防火门及防火门等级也应明确. 设计人 潘国明 专........